Собственно как irz mc52it сделать вызывной модем на сп-3 просто когда я в ручную пытаюсь снять показания он не снимает звоню с телефона все данные идут ... какие должны быть настройки на модеме irz mc52it?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh??7
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 27.12.2016, 10:19:13 »

Здравствуйте! Вероятно Ваш модем по умолчанию настроен на работу в режиме GPRS, переведите его в режим CSD.
Соответствующие для этого команды поищите в интернете или в руководстве по эксплуатации модема.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #2 : 27.12.2016, 10:48:52 »

Собственно как irz mc52it сделать вызывной модем на сп-3 просто когда я в ручную пытаюсь снять показания он не снимает звоню с телефона все данные идут ... какие должны быть настройки на модеме irz mc52it?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh??7

У телефона тип вызова по-умолчанию - голос. У модема - данные. Скорее всего, что ОПСОСом с принимающей стороны входящие вызовы типа "Data" блокируются. Попробуйте добавить к вызываемому номеру модификатор голосового типа вызова, т.е. символ ";" (без кавычек, ессно) в конец вызываемого номера.
Записан
to0freak
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #3 : 14.04.2017, 12:14:20 »

Чтобы новую тему не создавать задам вопрос здесь:

Проблема та же. Нужно настроить удаленный опрос по CSD в связке 'СП3 - Siemens MC35 - Siemens MC35 - ВКТ-7'.
В конфигураторе создаю одиночный прибор ВКТ-7.
Что выбирать в подключении? Пробую разные типы подключений (CSD, модем), но ответ получаю всегда один: "Не получить характеристики устройства".
Понимаю, что проблема в настройке вызывного модема, только настроек там порт, да скорость.
Этим же модемом успешно опрашиваются приборы (в том числе и именно эту связку приборов) другими программмами, но со Взлетом, как нередко бывает, нужно танцевать отдельно.

Подскажите, что делаю не так?

Спасибо!
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #4 : 14.04.2017, 13:00:54 »

Из хепа на АССВ

Цитировать
К адаптеру могут подключаться приборы ВКТ-7, версия резидентного программного обеспечения которых не ниже 2.7, а аппаратного – 5.2. Ряд настроечных параметров должен иметь определенные значения:


- СН, сетевой номер, задается равным единице,

- ВУ, тип внешнего устройства,  задается равным нулю,

- ИА, идентификатор абонента, должен быть уникальным для каждого прибора ВКТ-7 в пределах одной системы диспетчеризации.


СН - понятно, д.б. равен 1
ВН - тип внешнего устройства, для АСЕВ/АССВ надо задавать 0. Если установлен 0, то в модем надо в регистр S0 прописывать кол-во звонков, после которых он поднимет трубу. 1, например. Если в ВКТ прописано другое значение, соответствующее модему для ВКТ, то трубу будет поднимать прибор. Тогда s0 можно оставить равным 0.
ИА - тоже понятно.

Можно еще в модеме зафиксировать скорость на последовательном порту, равную скорости порта вычислителя.

at+ipr=9600
at&w

например. Для надежности. Хотя, кмк, и с автоопределением должно работать.

Вроде больше ничего не должно мешать.