Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 18:28:43
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Алгоритм ТС ТСРВ-024М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Алгоритм ТС ТСРВ-024М  (Прочитано 12363 раз)
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 12.01.2017, 11:55:56 »

В РЭ ТСРВ-024М указан пример настройки пользовательской системы с формулой расчета Wтс = M1 (h1 – h2) + M3 (h4 – hхв). При этом указано, что данная формула имеется в списке алгоритмов. Однако в ТСРВ-024М, равно как и в конфигураторе есть только формула Wтс = M1 (h1 – h2) + M3h4. При попытках настройки через конфигуратор и формировании настроечной базы в описании настроек ТС создается какая угодно формула (например Wтс  = M1x(h1) - M2xh1 - M3x(h3) + M4xh3), но только не то, что нужно.
Вопрос - является ли формула Wтс = M1 (h1 – h2) + M3h4 верной и просто нет места для его полного изображения? И каковы должны быть настройки учета холодной воды для системы в целом и по отдельным трубопроводам?
Записан
yurik
Гость
« Ответ #1 : 12.01.2017, 13:28:55 »

Для настройки теплосистемы в памяти вычислителя есть набор предустановленных схем учета. Но есть также выбор Пользовательской схемы (я только ее использую).
В вашем случае учета расхода холодной воды в вычислителе ТСРВ-024М всего 6 каналов расхода. Их можно задействовать в трех теплосистемах. Каждая теплосистема может использовать максимум 4 канала (трубопровода), в которой можно рассчитывать две разные энергии Wтс и Wгв (что удобно для учета отопления подача +обратка и ГВС подача + рециркуляция).
Вам надо задать к примеру в первой теплосистеме Пользовательскую схему с 4 трубопроводами, формулы расчета энергии Wтс и Wгв можно не задавать, ведь у вам нужны только расходы воды.
Во второй теплосистеме тоже задаете пользовательскую схему но уже с 2 трубопроводами, формулы энергии не задавать.
Итого у вас вычислитель будет учитывать и архивировать объемные расходы в кубах (в архивах Взлет СП параметры V11, V12, V13, V14, V21, V22)
Записан
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 12.01.2017, 14:20:29 »

Причем тут только расходы, меня именно интересует указанная формула расчета тепловой энергии и именно несоответствие написания в руководстве и в самом вычислителе
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #3 : 13.01.2017, 09:42:06 »

Значит так. Выбираете пользовательскую схему. Назначаете Wtc=W1-W2+W3. В 1 трубопроводе и во втором трубопроводе назначаете ПР1=М1 и ПР2=М1. В третьем трубопроводе назначаете 4 термометр. Не забыть назначить 5 термометр как tхв. И получаете искомую формулу Wtc= M1(h1-h2)+M3(h4-hхв).
Записан
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 13.01.2017, 10:18:21 »

Да понятно. Спасибо. Оно так надежнее.Но извиняюсь какого.... написанные руководства не совпадают с тем что есть в самом тепловычислителе. И я уж молчу о конфигураторе, который конфигурирует непонятно что. И если я хочу выводить только настроечную базу, то он рожает одну формулу, а если вывожу полный проект, то другую.

В84.00-00.00 РЭ стр.41 "..например, можно выбрать любое выражение из возможных соче-таний.."
"...Wтс = M1(h1-h2)+M3(h4-hхв), при этом выбор формулы Wгв невозможен;..."

Да включите ТСРВ-024М, нет там такой формулы! Есть Wтс = M1(h1-h2)+M3h4. Весть вопрос - соответствует ли она!!! Может просто программисты не удосужились проверить, что она не влазит для полного написания. И то же самое в этом....конфигураторе.
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #5 : 13.01.2017, 11:33:13 »

Да не нужно париться, забивать себе мозги. Рекомендую всегда работать с пользовательской схемой.
Записан
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 13.01.2017, 11:38:09 »

В84.00-00.00 РЭ стр.51

2.7. Пример настройки ТВ для схемы теплопотребления «Пользовательская»
2.7.1. Для описания настройки ТВ в случае применения схемы «Пользовательская» при выборе формулы расчета тепла: Wтс = M1 (h1 – h2) + M3 (h4 – hхв), (3)

Что собственно и требуется. Чего хочет Зааказчик и чего добиваюсь я.
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
**

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 54


« Ответ #7 : 13.01.2017, 13:22:33 »

Ну и в чём проблема? Я же написал как вывести эту формулу.
Записан
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #8 : 13.01.2017, 13:34:24 »

Дело в принципе. Раз написана инструкция и формула должна назначаться из списка,почему должен потребитель танцевать с бубном.
Записан
assv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #9 : 13.01.2017, 13:46:26 »

А самое интересное будет доказывать поставщику почему на втором трубопроводе привязан ПР1 и в расчет участвует W2. Была прочитана инструкция, точнее руководство, и было сказано - нам надо так!
Записан