Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 20:29:31
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  рсл-222 схема подключения каналов
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: рсл-222 схема подключения каналов  (Прочитано 8696 раз)
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 18.01.2017, 14:16:26 »

Здравствуйте!При монтаже обнаружилось отсутствие маркировки каналов,где какой.Или это неважно?И расхождение маркировки со схемой из инструкции(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I
В18.00-00.00-00 РЭ2) там GND у края платы,а на наклейка на плате с внутреннего края.


* Снимок.PNG00.PNG (55.71 Кб, 487x434 - просмотрено 1700 раз.)
Записан
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #1 : 18.01.2017, 14:18:16 »

На плате:


* IMG_20170118_102148.jpg (205.9 Кб, 360x640 - просмотрено 1609 раз.)
Записан
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 18.01.2017, 14:24:18 »

Как подключать?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 18.01.2017, 20:35:32 »

Здравствуйте! Так, наверное, подключать нужно согласно РЭ. Или у Вас что-то не работает?
Записан
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 18.01.2017, 21:54:21 »

Еще не делали монтаж на объекте,тогда как понять наклейки на плате?
Записан
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 18.01.2017, 21:56:17 »

Есть кто-то,кто точно может сказать,а не наверно?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 93


« Ответ #6 : 19.01.2017, 08:32:42 »

Подключай как на плате прибора, где какой канал значения не имеет (просто сдвоенный датчик),  РСЛ показывает только один трубопровод.
Записан
end
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #7 : 19.01.2017, 11:58:18 »

vitalik_rostov
Спасибо за ответ,так и сделали ,но важно было убедиться,что правильно!
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.