Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 13:21:28
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Отдел программистов
| | |-+  Значения объёма с ТСРМ-023
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Значения объёма с ТСРМ-023  (Прочитано 7376 раз)
Vairel
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« : 19.01.2017, 10:38:05 »

Не могу получить значения объёма по каналам с ТСРМ-023.
В документации есть регистры только для точек, но при запросах по ним, прибор возвращает ошибки:
[316431] => 01840442c3 //Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пыталось выполнить затребованное действие.
[316432] => 018402c2c1 //Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.
[316433] => 018402c2c1
[316434] => 018402c2c1
[316435] => 018402c2c1
[316436] => 018402c2c1

Запрос для регистра 316431 выглядит вот так:
01 04 402e 0001 4403

Что я делаю не так, или как получить значения объёма по каналам?
Записан
Vairel
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #1 : 19.01.2017, 11:47:26 »

Не могу получить значения объёма по каналам с ТСРМ-023.
Извеняюсь ТСРВ-023
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #2 : 19.01.2017, 14:48:06 »

Здравствуйте.

316431 - это логический адрес - физический адрес, который указывается в запросе 16430.
В описании протокола Модбас, на  нашем сайте правила преобразования адресов описаны (http://www.vzljot.ru/files/docs/_modbus/prtkl_Modbus_standart_data.pdf).
Записан
Vairel
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #3 : 19.01.2017, 15:23:43 »

я ж вроде привёл пример запроса который я отправляю
Запрос для регистра 316431 выглядит вот так:
01 04 402e 0001 4403

01 адрес устройства
04 функция
402e адрес регистра -> как раз 16430
0001 размер
4403 crc

Другие параметры успешно забираются со счётчика, а объём не хочет :C
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #4 : 19.01.2017, 17:25:00 »

Не используйте эти регистры, их нет в этом приборе - это видимо ошибка в документации.
Внизу ссылка на рабочую версию документации.

* List ModBus params for TSRV-023.doc (1149 Кб - загружено 609 раз.)
Записан
Vairel
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #5 : 20.01.2017, 08:17:42 »

Спасибо, посмотрю!
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.