Имеем Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-ППД-Ех-222, Адаптер USB-RS-232/RS485, ПО - Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов http://www.vzljot.ru/files/soft/ubviewerprojects4_68setupsigned.exe.
1. Устанавливаем ПО. После установки подключаем адаптер к компу по USB. Открываем Диспетчер устройств, видим, что драйвер для адаптера не установился, т.е. в Диспетчере строка: FT232R USB UART - желтый знак вопроса.
2. Подключаем УРСВ-ППД-Ех-222 к адаптеру по RS485, запускаем Универсальный Просмотрщик, конфигурируем порт: RS232, сом1, 19200, нет, 1500, 10, 20. Открываем проект URSV_222_PPD.vpr. Далее жмем "Открыть канал связи", видим в шапке Монитора "Канал связи открыт" и "Прибор не отвечает". Соответственно - параметров не видим.
Что делаем не так?

Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #1 : 23.01.2017, 10:38:41 »

Необходимо отдельно установить драйвер для преобразователя.
Записан
Фёдорыч
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 23.01.2017, 15:21:48 »

Драйвер скачал, установил.
Подключаю адаптер, определился как USB Serial port сом3 с параметрами: 9600, 8, нет, 1.
В Просмотрщике забиваю параметры порта: RS485, сом3, 9600, нет, 1500, 1, 20.
В параметрах Modbus: Адр-1, RTU, нет.
Жму Поиск прибора с адресом 1.
Ответ: "Прибор не отвечает"


Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 23.01.2017, 16:08:07 »

Проверьте правильность настроек подключения и их соответствие на приборе и компьютере (адрес, скорость).
Сначала Вы писали что пытались подключится на скорости 19200, потом писали 9600...
Какая скорость и какой адрес установлены в приборе?

Попробуйте еще поменять местами контакты A и B у RS485, с ними часто бывает путаница.
Записан
Фёдорыч
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 23.01.2017, 16:34:19 »

Вот все настройки:

            

Сначала, когда драйвер был не установлен, игрался разными скоростями, но они всегда соответствовали в приборе и компе.

А и В меняли местами, про это в курсе.
Записан
Фёдорыч
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 23.01.2017, 16:41:17 »

Еще подскажите пожалуйста, какой вес импульса забит в приборе по умолчанию?
Наши условия установки:
- Линия ППД;
- Среда - вода подтоварная;
- Давление - 80-90 МПа;
- Вес импульса для вывода в телемеханику - 1 л/имп;

Собственно и хотели подключиться, чтобы посмотреть - что в приборе по умолчанию. Если все соответствует нашим требованиям, то ставим сразу с колес.
Записан
Фёдорыч
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 23.01.2017, 16:51:34 »

Соврал, 8-9 МПа, конечно же...
И вот еще: Использоваться будет только импульсный выход.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #7 : 23.01.2017, 16:53:16 »

В свойствах самого COM-порта на ПК менять скорость не нужно, это не влияет на работу - монитор установит ту скорость порта, которая задана в нём.
В УРСВ-222 скорость по умолчанию 19200, её нужно задавать в мониторе на вкладке "Менеджер настроек", на скриншоте у вас там 9600.
Импульсные выходе по умолчанию, если не ошибаюсь, вообще отключены. Поэтому для включения выхода и задания нужного веса импульса связь с прибором установить нужно.
Записан
Фёдорыч
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #8 : 23.01.2017, 21:08:38 »

Подключился таки... Спасибо всем за помощь!
Как оказалось, все мои манипуляции с настройками портов после установки драйвера были пустыми хлопотами. Провод питания +24В отошел от клеммы прибора, но из клеммника не вывалился.
Плохо, что нет индикации питания. В ДРС.М, например, она есть. И есть индикация наличия импульсов на импульсном выходе.
Еще пожелание к производителям: Своевременно актуализировать документацию (инструкции по эксплуатации), размещенные на сайте. Возьмем мой случай. Об установке отдельного драйвера адаптера в инструкции на УРСВ - ни слова, да и многое другое устарело. Устанавливаешь ПО УП и видишь, что драйвера USB устанавливаются. Это и вводит потом в заблуждение.
Приведите в порядок документацию и вопросы на форуме сами по себе иссякнут... А вопросов, это сразу бросается в глаза, предостаточно...
Удачи!