Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« : 30.01.2017, 06:52:36 »

Установили ТСРВ-026М вместо ТЭКОН-17 на теплосеть со схемой А32-00. Датчики давления и температуры после настройки универсальным просмоторщиком поднялись и вышли на показания.
Датчики расхода МЕТРАН-300ПР (ду-150мм) на показания не выходят.
Меняли полярность канала, переключали SK1 в "актив" и "пассив" результат отсутствует.
Характеристика метрана 0,1 м3/имп. В ТСРВ КР имп/м3.
"КР" как только не меняли. Показания не идут.
Помогите решить этот вопрос!
Записан
Vlad_nv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 14


« Ответ #1 : 30.01.2017, 14:57:05 »

Метран-300ПР не совместим с тсрв-026м т.к. импульсник. Тему можно закрывать.
Записан
yurik
Гость
« Ответ #2 : 02.02.2017, 06:32:13 »

По идее, должно все работать.
Судя по описанию метрана:

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Metran%20Documents/Catalog/Metran/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-300%D0%9F%D0%A0.pdf

Цитировать
1.2.5.1 Импульсный выходной сигнал типа «замкнуто/разомкнуто» обеспечивает максимальный ток коммутации 32 мА, максимальное напряжение коммутации 30 В и имеет гальваническую развязку от корпуса преобразователя, аналогового сигнала и цифрового сигнала в стандарте RS-485.

Входа вычислителя перевести в активный режим. А период следования импульсов метрана настроить на 0,1 мс (тсрв-026 в активном режиме входов не воспринимает сигнал выше 10 Гц, а в пассивном не выше 100 Гц).
Записан
yurik
Гость
« Ответ #3 : 02.02.2017, 06:41:44 »

Уточню про период следования импульсов - не 0,1 мс, а 0,1 СЕКУНД (100 мс), это и есть допустимая частота вычислителя в активном режиме 10 Гц.
И вес импульса у метрана идет в м3/имп, а в вычислитель записывается значение в имп/литр
Записан