Добрый день! Появились такие проблемы в эксплуатации  у Взлет СП:
1. во вкладке "дата и время" написан архив в тот день, в который я снимаю показания, но по факту там не хватает порядка 5-10 дней... В чем может быть причина? Очень долгое время было все хорошо. И это не у одного прибора такое, а у нескольких.
2. во второй проблеме, все наоборот)) в сформированных отчетах появляются по 2 или 3 одинаковые даты, причем одна  показывает, то что надо, а другие 2 даты просто идут в строке отчета с нулями. Вот примерно 30 дневный отчет получается 60 дневным))) И тоже такая проблема на нескольких приборов...
Причем если брать адаптер и скидывать на Отчеты 10, 20 или 30 то все с архивами нормально и все без глюков))
Версия Взлет СП 3.0.0.50, спасибо заранее
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 20.02.2017, 09:54:31 »

Здравствуйте!
1. не совсем понятно про что Вы пишите, что за вкладка "дата и время", где она находится, в каком приложении, в каком окне? Отсутствие архивов на пару дней может быть связано с отставанием приборного времени от реального. Проверяли его?
2. самые наиболее распространенные причины появления нескольких архивных записей в базе данных за один период - это ошибки настройки узлов (несколько узлов с одним заводским номером/идентификатором), использование нескольких серверов СП3. Могут быть и другие причины, нужно все проверять.
Записан
vzlet-servis
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 13


« Ответ #2 : 20.02.2017, 12:39:27 »

1. Вкладка где отображается дата и время снятие архива, не в этом суть... Еслиб таких приборов была 2-3, ещё можно было так подумать, а тут около 10-15 штук!
2. Опять же, если б только новые добавленные приборы себя так вели, ошибся где-то при заполнении полей, возможно... а тут приборы с такой проблемой, которые я вносил 2-3 года назад.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 20.02.2017, 12:51:50 »

1. В программе Отчеты в поле "Дата и время" действительно отображается время именно момента чтения архивов, а не последней считанной приборной записи. А приборное время таки проверьте, часто бывает что отстает, у разных типов приборов по разному.
2. К сожалению, каких либо специализированных средств для удаления дублирующий архивных записей из базы данных в составе Взлет СП3 нет. Удалить их можно только "в ручную" в самой базе данных из архивных таблиц к узлу ("Суточная_*", "Часовая_*"), либо при помощи Microsoft SQL Server Management Studio если у Вы используете Microsoft SQL Server, либо при помощи Microsoft Access в базе данных Spbase.mdb если Microsoft SQL Server не используете.

Еще как вариант, Вы можете переименовать таблицы от таких узлов, чтобы их не удалять и Взлет СП3 их чтобы не видел. Выполните заново сбор на нужную глубину - СП3 создаст новые таблицы со старыми именами и заполнит их, видимо уже без дублирующих записей.

Ну или самый предпочтительный вариант - перейти на Взлет СП4, в нем дублирование записей не бывает в силу заранее заложенной иной структуры базы данных, если перечень поддерживаемых приборов конечно Вам позволяет это сделать.
Записан
vzlet-servis
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 13


« Ответ #4 : 20.02.2017, 13:22:24 »

Да, действительно во Взлет СП4 эта проблема пропала, просто щас отчетный период и не успеем заняться переходом на него) Теперь после показаний будем пробывать. Спасибо!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 20.02.2017, 13:32:41 »

Во Взлет СП4 много каких проблем пропало, советую переходить на него. Тем более что марте должна появится возможность импорта данных из СП3 в СП4 (описание приборов, архивы).

ПС: Вернее, Взлет СП4 изначально был спроектирован так, чтобы ранее известных проблем во СП3 в нем не было априори.