Добрый день.
Завел в СП4 СПТ961М. Связь через АССВ-030. Текущие параметры в наборе вижу, всё работает. Собрать архивы не получается. Система собирает архивы, % двигаются, но на 99% выходит ошибка 178 - Неизвестный прибор.
Играясь с настройками выявилась закономерность: если в настройках сбора данных выбрать "использовать системные параметры", то ошибка всплывает всегда (пробовал различные сочетания настроек). Если же выбрать флажок "использовать следующие параметры", то считывание якобы проходит (см. фото), но на самом деле таблицы не создаются, и данных нет.

При всём, при этом, если нажать кнопку "Выполнить чтение архивов", то данные я вижу.


* 2.JPG (22.71 Кб, 535x165 - просмотрено 1723 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 02.03.2017, 09:07:51 »

Здравствуйте! Обратите внимание, что "СПТ961М" (о котором Выпишите) и "СПТ961.1М(2М)" (который Вы использовали в СП4) это разные типа приборов.
Если прибор у Вас "СПТ961М", то описав его в СП4 как "СПТ961.1М(2М)", Вы ничего не добьетесь.
Поддержку "СПТ961М" в СП4 планируем выпустить в обновлении 4.0.15, оно должно выйти на следующей неделе.
Записан
unesko
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #2 : 02.03.2017, 09:25:48 »

Да, у меня были сомнения на этот счет  Sad
Просто, вводило в заблуждение, что работает функция чтение архивов и наборы.
Хорошо, будем ждать с нетерпением.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 02.03.2017, 10:24:38 »

Приборы схожи по протоколу, поэтому что-то считывается успешно, но как правило не то что мы ожидали, поэтому при попытке сохранить данные в БД происходит ошибка, ведь структура архивов у каждого типа прибора своя.

При выпуске обновления для СП4 мы об этом пишем в следующем топике на форуме, если хотите, то можете подписаться на уведомления от него и Вам будут приходить письма о новых сообщениях.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 10.03.2017, 18:31:15 »

Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.1, скачать его можно здесь.
Записан
unesko
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #5 : 16.03.2017, 20:24:34 »

Поставил обновление. Описал новый прибор СПТ961М. Месячные архивы считываются, в БД появились соответствующие таблицы Table_SPT961M_Natural_Month и Table_SPT961M_Present_Month (если не секрет, в чем разница present & natural? ). Но суточные и часовые не собираются.  При попытке сбора, система пишет,что всё прошло ок, но на сервере таблицы не создаются.
Если использовать не сбор архивных данных, а просмотр, то вижу все архивы.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #6 : 16.03.2017, 21:40:14 »

Здравствуйте.
Складывается впечатление, что новый прибор (с типом СПТ961М) вы описали, а драйвер СПТ961М, который мы так же подготовили в этом релизе, прошить в ваш АССВ-030 забыли (и так он висит у вас с драйвером СПТ961.1М(2М)).
А месячные архивы собираются с адаптера напрямую, минуя драйвер. Так же и чтение архивов (через Выполнить чтение архивов).
После записи в адаптер драйвера СПТ961М всё должно заработать.
Записан
unesko
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #7 : 21.03.2017, 23:46:42 »

Нет я не забыл, я сделал это используя "удаленная настройка адаптера", увидел сообщение, что запись в EEPROM завершена...и почему то был уверен, что так можно Smiley....и не проверил повторным считыванием.
хотя, сейчас читаю ответ и вспоминаю про режим настройки и переключатели SK1.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 22.03.2017, 08:33:40 »

При удаленной настройке, конечно же, не нужно ездить на объект и переключать какие-либо переключатели на адаптере.

Для удаленной настройки, с записью ПО адаптера и изменением драйвера, достаточно воспользоваться пунктом меню "Настройка", "Записать ПО и данные" приложения "Настройка адаптера АСЕВ-040", а не кнопкой "Записать", которая в свою очередь записывает только разные настройки, но не ПО.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.