Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
19.03.2024, 13:03:50
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: АСЕВ, АПС-79, СПГ-761.2  (Прочитано 12818 раз)
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« : 17.10.2017, 11:16:22 »

Е46 означает, что адаптер в момент запроса выполнял заданный периодический обмен с тепловычислителем. Запрос просто нужно повторить, периодические запросы довольно коротки.

А если Е46 постоянно получаю? Корректор СПГ-761.2, подключен к АСЕВ через шлюз АПС-79. Весной все работало, а с началом отопительного сезона такая беда. Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. Сам корректор со стороны RS-232 (X2) опрашивается нормально.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 17.10.2017, 13:56:59 »

Вопрос в том, что изменилось за это время? Обновлялся софт, прошивка адаптера, драйвера?

... Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. ...

И немного смущает слово "вроде" Smiley
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #2 : 17.10.2017, 14:01:46 »

Еще пару моментов.
1. Попробуйте сократить цепочку АСЕВ-АПС-Прибор до АПС-Прибор и прочитать данные при помощи ноутбука через АПС.
2. Попробуйте, в качестве эксперимента, прочитать данные с помощью Взлет СП4 (АПС необходимо добавить как шлюзовой прибор, а в него уже добавлять СПГ ("Добавить прибор" в контекстном меню на ранее добавленном АПС)).
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #3 : 17.10.2017, 15:20:56 »

А если Е46 постоянно получаю? Корректор СПГ-761.2, подключен к АСЕВ через шлюз АПС-79. Весной все работало, а с началом отопительного сезона такая беда. Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. Сам корректор со стороны RS-232 (X2) опрашивается нормально.

Т.к. в этом случае ассв тоже является прибором в сети СП Данные, получается что все таки нет связи между ассв и прибором. АССВ как бы постоянно находится в состоянии таймаута ожидания ответа от прибора и каждый последующий запрос через АПС получает ответ что адаптер занят. Если вы пользуетесь СП3 можно в логе обмена посмотреть какое время у АССВ, если 2005 год, то точно нет связи адаптера с прибором.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #4 : 18.10.2017, 10:46:50 »

Вопрос в том, что изменилось за это время? Обновлялся софт, прошивка адаптера, драйвера?

... Спецификации 003 и 004 проверили - вроде все нормально. ...

И немного смущает слово "вроде" Smiley

Ничего не менялось. Во всяком случае, так мне говорят. Единственное, что я не могу знать достоверно, так это корректор. Могли и поменять/в поверку возить.

А насчет "смущает" - в 004 СПГ старший адрес на шине 29. У АПС в спецификации тоже 29 старший.
Остальное все чисто.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #5 : 18.10.2017, 10:48:11 »

Если вы пользуетесь СП3 можно в логе обмена посмотреть какое время у АССВ, если 2005 год, то точно нет связи адаптера с прибором.

Да, так и есть. попробуем АПС на другой заменить. И старший адрес на шине минимальный задать.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #6 : 19.10.2017, 10:13:01 »

В общем, пока ничего не помогло. Надо по месту пробовать Прологом через АПС почитать.

Вопросик такой: влияет ли тип прибора, прописанный в АСЕВ на обмен через АПС?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #7 : 20.10.2017, 14:26:35 »

Драйвер сильно влияет на обмен.

Пожалуйста, отпишитесь по результату применения Пролога.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #8 : 23.10.2017, 08:05:18 »

Пожалуйста, отпишитесь по результату применения Пролога.

До Пролога дело не дошло. Путаница в маркировке и подключении. Все разрешилось. В личке подробно.

Вопрос закрыт.