Необходимо подключиться для опроса из SCADA к прибору Взлёт ТСРВ исп.024М через порт Ethernet.
RS232 к которому мы должны были подключиться, согласно проектному решению, занят модемом Теплосетей.
Поставил модуль Ethernet, решив, что там будет Modbas, как и через порт RS232(RS485).
Понял что имею дело не с Modbus.
В результате на форуме компании Взлёт нашёл информацию,
что порт Ethernet прибора не поддерживает протокол Modbus TCP.
У компании Взлёт есть OPC сервер. Но с нашей SCADA его использовать затруднительно.
Она работает с Modbas, Lonworks, BACnet. OPC сервер официально не поддерживается,
но при обучении сказали, что через одно место можно, если невтерпёж подключиться.
Есть ли где описание протокола через порт Ethernet.
Или кто нибудь может подсказать как организовать опрос прибора в моём случае.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #1 : 29.05.2017, 10:14:04 »

Есть ли где описание протокола через порт Ethernet.
Или кто нибудь может подсказать как организовать опрос прибора в моём случае.

Там Modbus over tftp. Команда modbus передается как имя файла, результат - в самом файле.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #2 : 29.05.2017, 15:56:16 »

Но с нашей SCADA его использовать затруднительно.

Поясните пожалуйста процитированное высказывание. Всегда казалось, что, наверное любая, SCADA поддерживает работу с OPC серверами.

OPC сервер официально не поддерживается,
но при обучении сказали, что через одно место можно, если невтерпёж подключиться.

На текущий момент Взлет OPC сервер никто с сайта не снимал, его можно загрузить, установить и пользоваться.
Единственное чего для него не делают сейчас, так это не добавляют шаблоны параметров для совсем новых приборов, но если очень нужно, то шаблоны при желании можно создать и самому.
Записан
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 69


« Ответ #3 : 30.05.2017, 08:26:33 »

Предлагаю организовать опрос прибора через преобразователь ethernet- rs485, если у вас занят rs232. на ТСРВ-024м он находится на внутренней стороне вычислителя.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #4 : 30.05.2017, 09:18:41 »

Предлагаю организовать опрос прибора через преобразователь ethernet- rs485, если у вас занят rs232.

Это один и тот же порт.

Цитировать
ВНИМАНИЕ! Не допускается одновременное использование интерфейсов RS-232 и RS-485