Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 11:10:06
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ТСРВ-043 настройка
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-043 настройка  (Прочитано 5965 раз)
vbukharov
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 11


« : 26.07.2017, 06:47:08 »

Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что в тепловычислитель на входа DIR0 и DIR1 можно завести контроль питания расходомеров? Схема должна быть "Блок питания 24В" - "Расходомер" - "DIR0?
Записан
CH
respondents
*

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 160



« Ответ #1 : 31.07.2017, 09:10:02 »

Руководство по эксплуатации ч.1 (ТСРВ-043) www.vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr043/re1_tsrv_043_doc1_5.pdf
Пункт 6.5.2. Настройки входов DIR0 и DIR1
...Характеристики входных каскадов как в п.6.5.1.1.
Смотрим пункт 6.5.1.1.
...На входы должны подаваться импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...0,5 В, логическая единица – 3,0...5,0 В.
При подключении к частотно-импульсным входам должна соблюдаться полярность в соответствии с нанесенной маркировкой.
ВНИМАНИЕ! Напряжение на входах не должно превышать 5,5 В!