В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В84.00-00.00-33 РЭ
для тепловычислителя ТСРВ-033 написано:

1.5.4.2. Реакция на наличие нештатной ситуации задается в виде одного или двух действий:
- присваивания оцениваемому параметру конкретного значения или определенной зависимости от другого аналогичного параметра в
виде формулы, структура и возможные значения членов которой приведены на рис.4;
- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W.

Интересует "- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W."

Например, если выбрать в левой части в условии фиксации нештатной ситуации  G2 , то есть второй индекс.
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления только W.

Прекращение накопления будет по всем формулам W1 .... W6 ?

Например, если выбрать в левой части в условии фиксации  нештатной ситуации G2 , то есть второй индекс.
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления m,V и W.

По каким индексам будет прекращено накопление ?  По m2,V2  или по всем индексам m1...m3, V1...V3?
По каким формулам будет прекращено накопление W1 .... W6 ?




 

Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #1 : 21.09.2017, 17:07:14 »

ТСРВ-033/034 предназначен для измерений в одной теплосистеме,
соответственно, останов накопления производится по всем каналам (всем индексам):
если задан останов по m, V, W: по m1..m3, V1..V3, W1..W6,
если задан останов по W: по W1..W6.

Настройка выполняется в меню УСТ / НАкопление / Останов по НС,
относится ко всем НС.
Записан
fdn
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #2 : 21.09.2017, 23:24:10 »

> ТСРВ-033/034 предназначен для измерений в одной теплосистеме,
> соответственно, останов накопления производится по всем каналам (всем индексам):
  ^^^^^^^^^^^
О слове "соответственно". Как соотносится одна тепловая система и "останов накопления производится по всем каналам (индексам)?
Не улавливаю причинно-следственную связь.

> если задан останов по m, V, W: по m1..m3, V1..V3, W1..W6,

Индексы каналов m1..m3, V1..V3 разве имеют соответствие с номерами в формулах W1..W6?


> Настройка выполняется в меню УСТ / НАкопление / Останов по НС,
> относится ко всем НС.
^^^^^^^^^^^^^^^^
Это можно считать официальным ответом производителя оборудования?
Где это можно прочитать в документации?

Спасибо!
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #3 : 22.09.2017, 17:13:19 »

Цитировать
Это можно считать официальным ответом производителя оборудования?

Это можно считать ответом на форуме. Если Вам требуется официальный ответ - отправьте официальный запрос.
Записан
fdn
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #4 : 24.09.2017, 21:51:39 »

Кто знает точный ответ по теме? Желательно со ссылкой на эксплуатационную документацию.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #5 : 25.09.2017, 10:59:55 »

Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ  Smiley
В документации этот момент в явном виде, возможно, не описан, так как считалось логичным останавливать накопление по всем каналам теплосистемы (если задана такая реакция). А теплосистема в данном приборе одна.
Записан
fdn
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #6 : 25.09.2017, 20:36:30 »

> Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ.

Разработчик точно знает, что говорит. Согласен.

>В документации этот момент в явном виде, возможно, не описан, так как считалось логичным останавливать накопление по всем каналам теплосистемы (если задана такая реакция).

Логичным было бы описать всё в явном виде в документации, а заниматься телепатией на форуме. 

>А теплосистема в данном приборе одна.

Три канала измерения параметров Q(G,m), t.  Три формулы расчетные W1...W3  по трем ветвям тепловой системы. Поэтому вариантов расчета и вариантов накопления
достаточно много.  Телепатия при измерениях недопустима.  Порядок работы прибора надо четко и ясно излагать в документации.

Спасибо! Тема закрыта.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #7 : 28.09.2017, 13:40:15 »

В документации "Руководство по эксплуатации ч.2 (ТСРВ-034)"
(см. "http://vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1732")
это всё описано:
в п. 7.3 - что останавливается,
на Рис. А.3 - настройка (общая - не зависит от номера НС).