Здравствуйте.
Вопрос по поводу типовых отчетных форм в программе «Взлет СП»:
На форуме вычитал, что программа «Отчет ТСРВ-02Х» снята с технической поддержки, хотя формы отчетов там очень даже удобные и тепловые сети вполне устраивали! (были лишь небольшие замечания в тепловых сетях по отчетам с тепловычислителей ТСРВ-023).
Пробовал сделать такие же отчетные формы на «Взлет СП», но не получилось.
Большая просьба!!! 
Для тепловычислителей ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-024М и ТСРВ-026М  сделайте, пожалуйста, отчетные формы как для ТСРВ-024М в программе «Отчет ТСРВ-02Х».
Такая форма отчета очень удобна в том плане, что,  когда в конце месяца в тепловые сети абоненты приносят показания с тысяч теплочсетчиков и всего трем сотрудникам тепловых сетей все отчеты надо обработать. А в отчетной форме для ТСРВ-024М в программе «Отчет ТСРВ-02Х» итоговая таблица как на однотарифном электросчетчике: - Начало месяца и конец месяца по одному столбику «Масса теплоносителя» и «Тепловая энергия». Туда же можно добавить третью строчку «ИТОГО», чтобы они в тепловых сетях не пересчитывали на калькуляторе.
Вот образцы отчетов для ТСРВ-024М в программе «Отчет ТСРВ-02Х» для теплосистем 1 и 2:


За ранее большое спасибо!

* ГВС_ул. Ленина, д.82_Отчет ТСРВ-02Х.pdf (60.34 Кб - загружено 1591 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 28.09.2017, 10:26:45 »

Здравствуйте! Повнимательнее посмотрите имеющиеся в СП4 отчетные формы, для указанных Вами приборов их там не мало. Кроме того, обратите внимание, что не все указанные приборы копят интеграторы в архивах (итоговые значения), либо они есть только по ряду параметров, а для некоторых приборов (к примеру ТСРВ-024М) необходимо включить сбор месячных архивов.
Записан
artur
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 28.09.2017, 21:21:53 »

Здравствуйте. Я посмотрел все отчетные формы в СП4. Ни одна из них не устраивает. Во вложенных файлах пример: для ТСРВ-026М и для ТСРВ-024М. По одному отчету выполнены в программе  «Отчет ТСРВ-02Х» и те же самые отчеты выполнены в программе «Взлет СП. Версия 4.0.16.4». В последних итоговая таблица по массе, объему и времени работы вообще пустая. Даже если там появится цифры (накопительные значения) , сотрудникам тепловых сетей придется с помощью калькулятора выводить ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ! Как я уже писал выше - самая идеальная форма отчета - это отчет для ТСРВ-024М выполненная в программе «Отчет ТСРВ-02Х»!!! Такие же отчеты нужны и во Взлет СП4. Спасибо.

* ул.Энергетиков, д.11Б_Взлет СП.pdf (249.42 Кб - загружено 1078 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 29.09.2017, 09:25:47 »

Правильно ли я понимаю, что по отношению к отчетной форме ТСРВ-026М, Вы хотели бы видеть потребление по дням по таким параметрам как Мтс, Wтс, Мгв и Wгв?

Опишите, какие еще данные Вы хотели бы видеть по другим приборам?
Желательно подробнее. Мы подправим отчетные формы.
Записан
artur
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 29.09.2017, 21:14:15 »

Здравствуйте.
 Для теплосистемы1 достаточно  "Wтс1 итог,Гкал";   "Мтс1 итог, т". 
 Для теплосистемы2  "Wтс2 итог,Гкал";   "Мтс2 итог, т".     
Но такие отчеты нужны на следующие тепловычислители:
- ТСРВ-023 (они исправно работают и проходят поверки)
- ТСРВ-024
- ТСРВ-024М
- ТСРВ-026М

Огромное Вам СПАСИБО!!!
Записан
artur
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 29.09.2017, 21:27:30 »

Забыл дописать - что эти значения в "маленькой" ИТОГовой таблице. А форма "Большой таблицы" устраивает. Единственное, что в "Большой таблице" для тепловычислителя ТСРВ-023 в столбцах "V м3"(Объем) выходят прочерки. Столбцы "V м3" (Объем) из отчета для ТСРВ-023 можно убрать совсем.

Огромное спасибо!
Записан
yurik
Гость
« Ответ #6 : 11.10.2017, 07:03:20 »

Почему-то не нашел типовых отчетных форм для источников теплоты для ТСРВ-024М, где ТС1 (М11 Подача, М12 Обратка, М13 ГВС, М14 Рециркуляция) + ТС2 (М21 Холодная вода, М22 подпитка).
При этом редактором отчетов взлет сп4 непонятно, как делать умножение. Можно указывать только значение параметра из архива, а вот чтоб умножить на какое-нибудь другое значение - такого не нашел.