Помогите пожалуйста, прибор ТСРВ-026м после поверки установили. После пуска отопления (3-4 дня) четез порграмму Отчет ТСРВ-03х не может получить отчет. Идет запрос прибора, вроде идет обмен, а в результате пустой экран...
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 04.10.2017, 11:42:12 »

Отчет ТСРВ-03х не используется для считывания архивов с приборов тсрв-02х, для этого есть другая программа: Отчет ТСРВ-02Х.
Но скорее всего у вас версия ПО прибора такая, которую программа Отчет уже не понимает.
Для замены Отчетов предлагаю вам использовать Взлет СП4, тк поддержка программы Отчет уже давно завершена.
Записан
ilham345
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #2 : 04.10.2017, 18:54:04 »

Спасибо за ответ. Скачал СП-4. Но при запуске, выдает "нет подключения к службе приложения". Прошу строго не судить, я далеко не программист. Просто мы имеем счетчик и все что нам нужно, это раз в месяц подавать показания в виде посуточной таблицы. Помогите пожалуйста!
Записан
ilham345
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #3 : 04.10.2017, 18:57:48 »

Вот такая. Достаточно ли нам установить "клиент", без серверных компонентов?


* 4 ошибка.JPG (28.45 Кб, 507x243 - просмотрено 2132 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 05.10.2017, 09:49:25 »

Здравствуйте!

Вот такая. Достаточно ли нам установить "клиент", без серверных компонентов?
Нет, нельзя. Именно серверные компоненты и занимаются сбором данных с приборов.
Записан
ilham345
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #5 : 05.10.2017, 11:17:19 »

А ключ электронный нам нужен? До этого обходились вроде без него.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #6 : 05.10.2017, 11:18:53 »

Для работы с приборами Взлет ТСРВ и ИВК-102 ключ не нужен.
Записан
ilham345
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #7 : 05.10.2017, 11:27:28 »

Спасибо за консультацию!!! Grin