Добрый день.
В последней версии сп4 с вкт-7 имеются проблемы и при чтении текущих параметров через наборы. Корректно считывается только дата/время, параметр t1ТВ1 всегда равен 2.55, а остальные параметры равны 0. Проверено с двумя вкт-7.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 09.10.2017, 09:42:12 »

Для ответа нужно знать версию ПО прибора и версию сервера в настройках прибора.
И было бы совсем здорово если вы предоставите удаленный доступ до этих приборов.
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 241


« Ответ #2 : 09.10.2017, 19:34:19 »

подтверждаю есть трабл, только что проверил. версия СП4 4.0.16.4  версия в настройках приборах 2.7 и выше
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 241


« Ответ #3 : 09.10.2017, 19:35:31 »

версия сервера 1
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #4 : 10.10.2017, 12:47:54 »

Исправили, в ближайшем обновлении исправление появится.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 11.10.2017, 10:43:20 »

Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.17, скачать его можно здесь.
Записан
unesko
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #6 : 13.10.2017, 08:47:29 »

Скачал, спасибо.
После обновления, текущие параметры по вводу ТВ1 отображаются корректно, по вводу ТВ2 все параметры нулевые, (кроме t1ТВ2 с ним все нормально) хотя на вычислителе они отличны от нуля. 
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #7 : 13.10.2017, 17:38:09 »

Действительно не до конца исправили. В ближайшем релизе и это будет исправлено.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 22.10.2017, 09:03:00 »

Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.17.1, скачать его можно здесь.

В новой исправлена проблема с чтением текущих параметров ВКТ-7.
Записан