nvodokanal
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« : 10.10.2017, 12:02:09 »

Добрый день ! Приобрели прибор Взлет ПРЦ. Вместе с ним в комплекте кроме основных кабелей с накладными датчиками ПЭА-1 и ПЭА-2 есть много других. Интересует схема подключения датчиков давления и датчиков температуры. На официальном сайте в документации к прибору ничего нет. На форуме и в интернете тоже. Кабели помечены только цветовой маркировкой жил и все... Заранее благодарен... Фото действительного прибора предлогаю...


* IMG_20171006_110245.jpg (1193.89 Кб, 2448x3264 - просмотрено 2067 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 12.10.2017, 10:29:31 »

На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации.

Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля.
Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная.
Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить.



* tps.png (31.86 Кб, 752x412 - просмотрено 1966 раз.)
Записан
nvodokanal
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 12.10.2017, 11:05:10 »

На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документ
А РАСПИНОВКА ПД ( преобразователь давления ) ?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #3 : 12.10.2017, 11:20:48 »

Давление – опять же распиновка на самом приборе:

Сигнал PRESSURE.1 – вход с ДД, PRESSURE.2 – «-» источника питания (при стандартной 2х-проводной схеме)


* pd.png (17.79 Кб, 697x278 - просмотрено 1922 раз.)
Записан
nvodokanal
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #4 : 13.10.2017, 08:44:03 »

На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации.

Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля.
Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная.
Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить.


Подскажите во Взлете ПРЦ ВСТРОЕН ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В ИЛИ НУЖНО ЗАПИТЫВАТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ?
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #5 : 13.10.2017, 13:21:24 »

В Взлет ПРЦ нет внутреннего источника, запитывать датчик нужно внешним источником.


* shema.png (14.12 Кб, 872x246 - просмотрено 1925 раз.)