Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 07:55:45
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП;
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП;  (Прочитано 3510 раз)
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 69


« : 19.10.2017, 10:13:00 »

1. При выводе отчетов с тепловычислителя ТСРВ-034 в предустановленой форме отчета "Теплоснабжение" автоматически формируется вывод количества Гкал из ячейки W6, возможно ли сделать выбор как в сп 3 из какой ячейки брать данные.
2. Добавить возможность сохранения масштаба для отчетов т.к. при текущем масштабе печатается 2 страницы, а масштабировать каждый узел не удобно при количестве узлов 100 +.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 19.10.2017, 12:33:39 »

1. В редакторе отчетов, создаете шаблон отчетной формы с выводом тепла из нужной ячейки. Отдельной настройки не будет.
    Или пользуетесь точками учета - там можно указать из какой ячейки брать тепло. Если есть вопросы по созданию точек учета - задавайте.
2. Сохранение настроек пользователя в последующих релизах появится.