Автор Тема: ТСРВ-043 Показания прибора учета  (Прочитано 4009 раз)
Sveta A.
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« : 17.05.2023, 13:49:08 »

Добрый день, я молодой специалист, помогите разобраться  Huh?
МКД (70 квартир), ОТКРЫТАЯ система, показания М1-М2 показывает отрицательный объем, можно ли принимать такие показания? Если да, то каким образом, учитывать расход ГВС (нужно для расчета корректировки по отоплению), возможно расходометры вышли из строя ? почему так? помогите (

* _1 лист.pdf (776.32 Кб - загружено 418 раз.)
Записан
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 70


« Ответ #1 : 17.05.2023, 13:58:03 »

Все зависит от множества факторов. Сколько приборов у Вас стоит, есть ли учет ГВС, какая нагрузка на ГВС? Да и показания интеграторов у вас не сходятся.
Записан
Sveta A.
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #2 : 17.05.2023, 14:03:27 »

На МКД 1 ОДПУ, ГВС учета нет, как понять не сходятся показания интеграторов?  Cry
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #3 : 18.05.2023, 04:18:45 »

Желательно ещё часовой архив за пару дней
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #4 : 18.05.2023, 04:35:51 »

При таком большом протекшем объеме расхождение между подачей и обраткой за месяц составило -0,17 % просто у вас разбор ГВС такой маленький по сравнению с расходом отопления, что его не видно в погрешности расходомеров. В таком случае желательно ГВС считать отдельным расходомером.

70 квартир это примерно 200-300 м3 должен быть объем. Т.е. у вас ГВС вписывается в погрешность расходомеров
Записан
Sveta A.
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #5 : 18.05.2023, 08:35:57 »

почасовой архив (2 дня)
спасибо

* tiff2pdf (2).pdf (254.89 Кб - загружено 395 раз.)
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #6 : 18.05.2023, 09:14:37 »

В когда последний раз поверяли расходомеры? Самое простое, что можно сделать это вызвать инспектора и поменять расходомеры местами. Только тогда у вас ГВС по разнице будет раза в 1,5 больше показывать, чем фактический. И хотелось бы знать такое поведение узла учета когда началось?
Записан
Sveta A.
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #7 : 18.05.2023, 12:35:09 »

Прибор установили в 2021 году в апреле месяце, изначально он начал показывать отрицательные объемы по ГВС, НО когда отключили отопление (летние периода) прибор стал показывать более менее нормальные показания (похожие на правду скажем так), как включили отопление в октябре началось тоже самое расходы очень маленькие, а в январе отрицательные :-(
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #8 : 19.05.2023, 12:10:38 »

Добрый день, я молодой специалист, помогите разобраться  Huh?
МКД (70 квартир), ОТКРЫТАЯ система, показания М1-М2 показывает отрицательный объем, можно ли принимать такие показания? Если да, то каким образом, учитывать расход ГВС (нужно для расчета корректировки по отоплению), возможно расходометры вышли из строя ? почему так? помогите (

Добрый день!
1. Не принимать показания по отоплению в данном случае нет никаких оснований. Самое большое превышение обратки по предоставленным архивным данным составляет менее 1.5%. При том, что если стоят расходомеры с погрешностью 2% то данное превышение формально имеет право быть до 4%.
2. Вести учёт потребления на ГВС по разности масс прямой и обратки на таком объекте некорректно, на мой взгляд. Похоже, что максимальное потребление на ГВС составляет литров 400 в час. При циркуляции отопления в 14 тонн в час отбор на ГВС составит максимум 3%, что сопоставимо с погрешностью расходомеров. Нужно ставить отдельный расходомер на отвод на ГВС и вести учёт по нему.
Может в чём то я не прав, тогда пусть меня поправят опытные в этом вопросе товарищи Smiley
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #9 : 21.05.2023, 08:28:01 »

Может в чём то я не прав, тогда пусть меня поправят опытные в этом вопросе товарищи Smiley
[/quote]
Вы абсолютно правы. Более того, в Правилах учета ( пункт 100 (а)) и в Методике (пункт 37) четко прописано, что необходимо фиксировать потребление ГВС при открытой схеме. Каким образом ТСО пропустила такой учет в коммерческий не понятно.
Записан