Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
20.04.2024, 00:20:20
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Фактическое остутствие данных при отображении их наличия
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Фактическое остутствие данных при отображении их наличия  (Прочитано 11593 раз)
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« : 21.03.2017, 12:38:43 »

Здравствуйте. Проблема с некоторыми СПТ961. Причём непонятно, почему на одних узлах с такими же тепловычислителями всё нормально, а на других нет.
Получил суточные данные за 30 дней. В списке приборов наличие данных за интервал указано. Горит зеленый кружок. В папке Vzljot Sp\Asdv\Unknown файлов нет.
Но при попытке посмотреть архив видим, что данных нет. Отображается только дата.


* 1.png (88.07 Кб, 822x196 - просмотрено 1771 раз.)

* 2.png (19.97 Кб, 822x688 - просмотрено 1754 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 21.03.2017, 13:20:03 »

Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие значения параметров Расчетный час и Расчетный день заданы как для тепловычислителя, у которого "Нет данных", так и для других того же типа, с которыми такого поведения не наблюдается. Так же прошу указать используемые типы подключения.
Более того, я заметил, что для тепловычислителя, которому вы посвятили эту тему, были собраны месячные данные - в этих архивах есть данные?
Записан
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #2 : 21.03.2017, 13:42:55 »

Везде используется подключение через адаптер АССВ-030.
Там где суточные данные данные нормально приходит расчётный час равен 0.
А там где расчётный час равен 23, то проблема с суточными данными. Причём и на СПТ961 (на них я в и проверил ситуацию с расчтеным часом) и на единственном СПТ941.20. Там также расчётный час равен 23 и не показываются суточные данные.
Записан
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #3 : 21.03.2017, 13:44:25 »

Месячный архив для тепловычислителя, которому я посвятил эту тему есть в программе есть.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #4 : 21.03.2017, 14:49:23 »

К сожалению, драйверы СПТ961 ничего не знают о расчетном часе, и поэтому всегда запрашивают архивы со временем "00".

Для подобных узлов в настройках подключения прибора (или группы) включить чек-бокс Не использовать оптимизацию запросов.

Далее, в вашем случае, коли данные "Нет данных" уже собраны, для этого прибора необходимо пересобрать архивы с их перезаписью:
1. Выделить прибор;
2. Для него выполнить Выполнить сбор архивных данных;
3. Далее, в открывшейся форме Список приборов с прибором шага 1 кликнуть на кнопку Настройки;
4. В открывшемся окне Настройки сбора данных:
4.1. выбрать Использовать следующие параметры [сбора данных];
4.2. включить чек-бокс Перезаписать ранее полученные данные;
4.3. задать необходимые глубину или период, чтобы переспросить собранные ранее данные с "Нет данных";
4.4. нажать Ок;
5. Выполнить сбор.


* ast_instead_of_asd.png (14.11 Кб, 623x305 - просмотрено 1774 раз.)
Записан
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #5 : 22.03.2017, 13:06:01 »

Спасибо, с СПТ961 это решило проблему с отсутствием суточных архивов в программе. Но к сожалению с имеющимся СПТ941.20 это не помогло. Там также расчетный час равен 23. Пробовал и указанный выше метод, и полностью удалял, а затем создавал узел, и пробовал скачивать суточные по 3-5 дней, не помогает. Часовые архивы есть, а суточных нет. При опросе они скачиваются без ошибок.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #6 : 22.03.2017, 14:13:05 »

К сожалению, для СПТ94х на протоколе M4 Extended есть проблема с чтением и сбором суточных и месячных архивов в случае нестандартных значений расчетного часа и/или расчетных суток. В ближайшем обновлении будет исправлено.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #7 : 30.03.2017, 09:00:16 »

Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.5, скачать его можно здесь.
Записан
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #8 : 06.04.2017, 17:15:53 »

После обновления Взлет СП4 на версию 4.0.15.5 было исправлена проблема со скачиванием часовых и суточных архивов с тепловычислителей СПТ961 и СПТ941.20. Теперь они, как и должно быть, заносятся в архив.
Но осталась одна проблема с СПТ961, если расчетный час(во Взлет СП4 - контрактный час) равен 23 часам, а не 00. Если расчетный час в СПТ961 равен 00 часам, то в суточных архивах есть все данные без пропусков. Но если расчётный час равен 23 часам, то имеются пропуски в суточном архиве, причём за эти дни часовой архив есть.
Пробовал включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов" в настройках подключения прибора и перекачать данные по http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6397.msg23141#msg23141 из этой темы. Не помогает. Пропуски в суточном архиве остаются.


* s_propuskami_1.png (85.42 Кб, 1273x732 - просмотрено 1889 раз.)

* nastroiki_s_propuskami.png (114.99 Кб, 1255x701 - просмотрено 1793 раз.)

* nastroiki_s_propuskami_2.png (109.44 Кб, 1257x699 - просмотрено 1716 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #9 : 19.04.2017, 19:01:31 »

Здравствуйте!
Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.15.9, скачать его можно здесь.

Для СПТ961 (а также СПТ961М и СПТ962) необходимо перезаписать драйвер в адаптерах АСЕВ-040/АССВ-030 и выполнить повторный сбор данных с перезаписью ранее полученных. Или пересоздать соответствующие узлы и выполнить сбор на необходимую глубину в общем порядке. Также теперь нет необходимости включать чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов".
Записан
greaves
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 19


« Ответ #10 : 08.11.2017, 13:53:13 »

После какого-то из последних обновлений снова появилась эта проблема. СПТ961 и СПТ941.20 с контрактным часом 23. Опять нет суточных архивов, хотя данные успешно получаются(папки Temp и Unknown пусты и в программе у узла"зеленый кружок").
Только теперь не помогает ни обновление драйвера(попробовал перепрошить, вдруг обновился драйвер), ни удаление узла из базы и опрос заново созданного с активным пунктом "Не использовать оптимизацию запросов".


* vzljot_days.png (18.65 Кб, 1291x808 - просмотрено 1809 раз.)

* vzljot_hours.png (97.84 Кб, 1303x801 - просмотрено 1775 раз.)

* vzljot_days2.png (20.99 Кб, 1304x800 - просмотрено 1947 раз.)