| | |-+  Погрешность измерений массы теплоносителя в закрытой системе теплоснабжения
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Погрешность измерений массы теплоносителя в закрытой системе теплоснабжения  (Прочитано 4240 раз)
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 70


« : 30.11.2017, 07:35:33 »

  Уважаемые жители форума, уже как несколько лет пытаемся объяснить энергоснабжающей организации, что в закрытой системе ЦО при установке 2 расходомеров ЭРСВ-420л на подающей и обратной линии суммарная погрешность измерения массы не должна превышать 4% по модулю (да я понимаю что она по факту идет чуть больше из-за погрешности измерения температуры давления и самого тепловычислителя, но эти сотые можно округлить). В настоящее время РСО требует от нас чтоб при сдаче на коммерческий учет разница массы между подающей и обратной линии не превышала +2%, иначе УУТЭ не допускается в коммерческую эксплуатацию.
  Возможно кто то из форумчан сталкивался с такой проблемой, а возможно и решил ее?
  Так же хотело бы увидеть комментарии представителей завода изготовителя по данному поводу, а лучше бы официальный документ с разъяснениями.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 30.11.2017, 18:19:23 »

Где-то в ветках форума этот вопрос уже обсуждался. Не помню.
В отличии от ТПС расходомеры не согласованы по-парам. У каждого из них +/-2%.
Допустим, что на подаче ПР с +2% погрешностью, а на обратке с -2%. Что в итоге? Правильно, получаем те самые 4%.
Расходомеры (обычно) - это  НЕ СОГЛАСОВАННАЯ ПАРА!!!! Поэтому у них, у каждого, отдельный паспорт.
Ну, а как быть с ТСО.... Напишите претензию. Копию в Ростехнадзор. В течении 10 рабочих дней ОБЯЗАНЫ ответить.
Очень интересно что же они смогут ответить.
А вот завод-изготовитель с ТСО не работают и, думаю, они Вам вряд ли чем-то смогут помочь.
Вот только я не понял, а причем здесь какие-то погрешности, или еще что, датчиков давления, ТПС и ТВ?
Ну, и самый советик. Поменяйте местами ПР (подача с обраткой).