Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 00:25:30
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Вопросы измерений и учета
| |-+  Технические вопросы
| | |-+  Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232  (Прочитано 11280 раз)
aaprots
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« : 11.12.2017, 09:16:16 »

Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ:
- Отчет ТСРВ 03х
- Универсальный просмотрщик
- Взлет СП4
Ни одна программа не подключается к приборам.
в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения"
в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы"
в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото
P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м.
Заранее спасибо за ответы!


* 3.jpg (82.68 Кб, 881x554 - просмотрено 2718 раз.)

* 2.jpg (291.68 Кб, 887x555 - просмотрено 2657 раз.)

* 1.jpg (79.36 Кб, 1343x700 - просмотрено 2660 раз.)
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 11.12.2017, 15:10:19 »

Что за кабель? Марка. Это раз.
Проверяли ли на какой COM-порт подключается USB-COM? Это два.
Записан
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 69


« Ответ #2 : 12.12.2017, 08:35:21 »

Скорее проблема с кабелем USB-COM либо ноль модемным кабелем. Как показывала практика через китайские преобразователи неохотно работали пробграмы отчет-02х с 24 вычислителями, в тоже время универсальный просмотровщик подключается ко всем приборам даже через самые дешевые преобразователи.
Попробуйте поменять для начала ноль модемный кабель.
Записан
matandr
Разбирается
*

Харизма: -2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #3 : 16.12.2017, 09:46:31 »

распайку дайте!везде разные!!!!!!!!!!!!
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
7-8
8-7
вот такая например есть......
нужна ли там полная ?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 18.12.2017, 14:59:11 »

Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ:
- Отчет ТСРВ 03х
- Универсальный просмотрщик
- Взлет СП4
Ни одна программа не подключается к приборам.
в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения"
в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы"
в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото
P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м.
Заранее спасибо за ответы!

Здравствуйте!
Сообщение об ошибке ("Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения") полученное от Взлет СП4 говорит о несогласованности настроек формата на последовательной интерфейсе (COM-порте).

1. еще раз перепроверьте номер используемого COM-порта, скорость обмена и адрес прибора;
2. установите параметр "Управление" в "нет" (Параметры RS232);
3. установите параметр "Тип соединения" в "прямое" (Параметры RS232).
Записан
matandr
Разбирается
*

Харизма: -2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #5 : 18.12.2017, 21:06:08 »

Пользователь отправлен в бан за флуд, неадекватное поведение и переход на личности.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 19.12.2017, 17:24:00 »

matandr: Достаточно 2-3, 3-2 и 5-5. ВСЕ!!!
Записан
aaprots
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4


« Ответ #7 : 12.01.2018, 09:22:06 »

Спасибо всем за ответы, решили просто взять взлетовский считыватель и не мучаться, с ним все работает
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.