Добрый день.
Имеется тепловычислитель ТСРВ-043 с подключенными к нему расходерами ПитерФлоу Ду100. Тип - СО, формула расчета M1(h1-h2). Веса импульсов забиты правильно, согласно паспортам к ПФ100Ду. Входа в вычислителе - Активные. Ну и тд.
Суть проблемы в следующем:
1. При снятии суточных данных непосредственно в ИТП на ноутбук со ВзлетСП4, суточные данные корректны и не завышены.
2. При просмотре данных, которые были получены через АССВ-030 дистанционно - расходы и температуры корректны, а вот Qтс1 - завышено почти в 20 раз.
С чем это может быть связано? До тех.поддержки нереально дозвониться - 1 человек по тех.вопросам.....
Добрый день, данная проблема была и у меня, решение данной проблемы нужно
http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzlet_sp/soprovozhdenie_vzlet_sp/ и скачать последнее обновление по ТСРВ043 и будет вам счастье....