Добрый день.

Имеется тепловычислитель ТСРВ-043 с подключенными к нему расходерами ПитерФлоу Ду100. Тип - СО, формула расчета M1(h1-h2). Веса импульсов забиты правильно, согласно паспортам к ПФ100Ду. Входа в вычислителе - Активные. Ну и тд.
Суть проблемы в следующем:
1. При снятии суточных данных непосредственно в ИТП на ноутбук со ВзлетСП4, суточные данные корректны и не завышены.
2. При просмотре данных, которые были получены через АССВ-030 дистанционно - расходы и температуры корректны, а вот Qтс1 - завышено почти в 20 раз.


С чем это может быть связано? До тех.поддержки нереально дозвониться - 1 человек по тех.вопросам.....
Записан
slavic10
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 16


« Ответ #1 : 17.01.2018, 14:25:05 »

Данные ВзлетСП


* Тэц1к1.tif (80.27 Кб, 3508x2480 - просмотрено 1340 раз.)
Записан
yurik
Гость
« Ответ #2 : 18.01.2018, 09:48:12 »

Отчетная форма редактировалась? В Отчетах Взлет СП 3 - Архивы - Суточные данные, там в колонке Qтс1 такие же непонятные цифры?
Записан
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 70


« Ответ #3 : 19.01.2018, 06:41:06 »

Я думаю Вам нужно скинуть файл адаптера АССВ - 30 чтоб мы могли посмотреть данные у себя.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #4 : 21.01.2018, 14:29:00 »

Добрый день.

Имеется тепловычислитель ТСРВ-043 с подключенными к нему расходерами ПитерФлоу Ду100. Тип - СО, формула расчета M1(h1-h2). Веса импульсов забиты правильно, согласно паспортам к ПФ100Ду. Входа в вычислителе - Активные. Ну и тд.
Суть проблемы в следующем:
1. При снятии суточных данных непосредственно в ИТП на ноутбук со ВзлетСП4, суточные данные корректны и не завышены.
2. При просмотре данных, которые были получены через АССВ-030 дистанционно - расходы и температуры корректны, а вот Qтс1 - завышено почти в 20 раз.


С чем это может быть связано? До тех.поддержки нереально дозвониться - 1 человек по тех.вопросам.....
Добрый день, данная проблема была и у меня, решение данной проблемы нужно http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/vzlet_sp/soprovozhdenie_vzlet_sp/ и скачать последнее обновление по ТСРВ043 и будет вам счастье....