Здравствуйте! Узлы учёта (около 100 шт)  ЭРСВ440ЛВ Лайт М Ду40, ТСРВ024М. По паспорту расходомеров на ун.выходе №1=32,5 имп/л, ун.выход №2=логическому или на ун.выходе №1=65 имп/л, ун.выход №2=логическому, частота выходов №1 не прописана. Можно частоту определить по F в вычислителе (показания Гц разное, до 100 и более 100)т,е 100Гц и 500Гц?
Теоретически на каждый имп/л 32,5/65 вывели коэффициент для 100Гц и 500Гц на 1Гц:
 32,5/500   1/32,5=0,0308 х 3600= 110,77 х 500 = 55,4 м3/ч     55,4/500     1Гц=0,1108      300Гц=33,24м3/ч
                                                                                                                                          250Гц=27,7м3/ч
                                                                                                                                          100Гц=11,08м3/ч
                                                                                                                                           10Гц=1,108м3/ч

32,5/100   110,7 х 100=11070=11,07 м3/ч                                                    1Гц=0,1107     10Гц=1,107м3/ч
                                                                                                                                         50Гц=5,535м3/ч
                                                                                                             
65/500       1/65=0,0154 х 3600= 55,38 х 500=27,69м3/ч /500=0,1107          1Гц=0,0554     10Гц=0,554м3/ч
                                                                                                                                         50Гц=2,77м3/ч
                                                                                                                                         100Гц=5,54м3/ч
                                                                                                                                         300Гц=16,62м3/ч
                                                                                                                                         400Гц=22,16м3/ч
Какое отношение Гц к м3/ч? Если линейное, то эти коэффициенты правильные!

Получается на ун.выходе №1 можно настроить любую частоту?

Живём далековато, переходников нет, вот пытаемся математически проверять.
                                                               Большое спасибо!   
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #1 : 13.03.2018, 17:40:44 »

Не совсем понятно в чём ваша задача? Что именно вы хотите определить?
Записан
tynda
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 13.03.2018, 22:15:31 »

Не совсем понятно в чём ваша задача? Что именно вы хотите определить?

Хотим попробовать доказать ТСО частоту без подключения расходомера к ПК! Живём далеко резко пошли проверки после большой экономии со сторону ТСО. Так как в паспорте прописано только Кр!
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #3 : 15.03.2018, 09:56:33 »

И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте.

А что касается записанной в приборе максимальной частоты выхода - она вообще не играет в данном случае никакой роли, потому что влияет только на установление флага нештатной ситуации, и не приводит к ограничению частоты, выдаваемой на выходе.
Например, у вас записана максимальная частота 100 Гц, а при текущем расходе и Kp  нужно выдавать на выход частоту 150 Гц - она будет выдаваться! Просто при этом будет установлен флаг нештатной ситуации, который можно прочитать по модбас, увидеть на индикаторе прибора и который будет отмечен в архивной записи расходомера. Максимальное значение выходной частоты у прибора - 500 Гц, до этого значения частота будет выдаваться нужная.
В старых расходомерах "Лайт", "Лайт+" действительно при превышении заданного значения максимальной частоты большая частота на выход не выдавалась, но для расходомеров "Лайт М" это не так.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #4 : 15.03.2018, 15:11:19 »

И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте.
Если вскрыта пломба поверки можно узел "хоронить". Есть паспорт прибора. Есть прибор с номером. Совпадает? Какие вопросы тогда!! Есть вопросы, пусть попробуют отразить их в акте допуска. Только их надо аргументировать нормативными документами. В частности, Правилами учета. И еще, где сказано , что Вы обязаны доказывать работоспособность УУТЭ с помощью дополнительных средств? Или я что-то не правильно понял в вопросе?
Записан
Silver_14
Пользователь
**

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 70


« Ответ #5 : 21.03.2018, 07:02:04 »

И ТСО поверит вам без подключения к ПК и проверке прибора на месте в присутствии инспектора?? Вот в паспорте прописан Kp, но вы же могли приехать на объект, снять сервисную пломбу и записать другой Kp, не такой как в паспорте. И проверить не было ли этого сделано можно только на месте.
Если вскрыта пломба поверки можно узел "хоронить". Есть паспорт прибора. Есть прибор с номером. Совпадает? Какие вопросы тогда!! Есть вопросы, пусть попробуют отразить их в акте допуска. Только их надо аргументировать нормативными документами. В частности, Правилами учета. И еще, где сказано , что Вы обязаны доказывать работоспособность УУТЭ с помощью дополнительных средств? Или я что-то не правильно понял в вопросе?



У нас тоже заставляют проверять вес импульсов расходомеров, т.к. в свое время на ЭРСВ 420 можно было поменять вес импульса в режиме сервиса, а сервисная перемычка не опломбирована в данных расходомерах.
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #6 : 21.03.2018, 18:12:41 »

Повторюсь еще раз. На основании каких нормативных актов (правила, СНИП, и т. д.) все это требуют? Не принимают УУТЭ, пусть отразят "ЭТО" в акте допуска(не допуска). Обязаны!!!! С отражением ( в акте ) причин не допуска. Только так. Ну, а туточки надо посмотреть кто прав, а кто виноват. На Их ответ есть 10 дней, на апелляцию У ВАС есть 30 дней. Календарных.