Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 17:35:37
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Отчётная форма ТВ7м
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Отчётная форма ТВ7м  (Прочитано 4319 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #15 : 24.05.2023, 15:00:37 »

Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 Huh???
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так Huh?? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Записан
Владимир51
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #16 : 24.05.2023, 15:02:53 »

Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 Huh???
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так Huh?? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо Smiley
События так же корректно отображаются
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #17 : 26.05.2023, 09:18:41 »

Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 Huh???
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так Huh?? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо Smiley
События так же корректно отображаются

* ТВ-2 Исправленный.vspr (77.52 Кб - загружено 249 раз.)
Записан
Владимир51
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #18 : 26.05.2023, 09:39:34 »

Спасибо за ответ

Подскажите, как добавить в отчётную форму ВОС и ВНР? Добавляется только в область интеграторов, а нужны столбцы в области данных
В точках учета или в приборах?
В приборах. Это же верная отчётная форма будет? Для ТВ7М по отоплению ТВ1 и ТВ2 и так же по ГВС.
Пришлите отчетную форму свою я вам дополню.
Подскажите сколько у вас ТВ-1 ТВ-2 ТВ-3 Huh???
ТВ-1 ТВ-2 Отопление ТВ-3 ГВС ? и вам нужно только ВОС и ВНР , добавить колонки ?
У нас ТВ1 на вводе(отопление),ТВ2 на циркуляции(ГВС). Всего 4 расходомера на 4х трубах. На самом приборе это выглядит как ТВ1: ТР1 и ТР2(отопление) и ТВ2: ТР1 и ТР2(гвс)
Да, только ВОС и ВНР, остальное есть в редакторе . В итоге нужно Qтв, V1, V2, M1, M2, ΔM, t1, t2, Δt(желательно, в редакторе не увидел), P1, P2, tx и ВОС и ВНР
Пришлите свою отчетную форму я вам сделаю.
Большое спасибо
Ещё заметил нюанс. Столбец "События" есть в форме, но сами события отображаются просто "-". Подскажите, пожалуйста, с чем это мб связано?
Это значит нету не каких НС как будут они будут описываться.
Странно, раньше всегда были события
Пример прошлой ведомости собранной через Взлёт СП

Всё так Huh?? Второй позже сделаю времени нету совсем....
Да, всё отлично. Спасибо Smiley
События так же корректно отображаются
Спасибо за помощь! Надеюсь формы ещё кому-нибудь пригодятся Smiley
Записан
Владимир51
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #19 : 12.07.2023, 17:01:47 »

Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере


* изображение_2023-07-12_170143090.png (40.4 Кб, 697x807 - просмотрено 482 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #20 : 12.07.2023, 18:23:36 »

Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Владимир51
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #21 : 13.07.2023, 07:51:52 »

Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван
С двух теплосистем, отопление и гвс
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #22 : 13.07.2023, 17:16:25 »

Добрый день!
Возможно вывести данные с двух ТВ в одну ведомость?
Как в примере

Здравствуйте.

Что вы имеете в виду? С двух тепловычислителей или с двух теплосистем?

С уважением,
Кривокора Иван
С двух теплосистем, отопление и гвс
Здравствуйте.

Принято.

Да, данные с двух и более теплосистем можно вывести в одну отчетную форму. В редакторе отчетных форм доступны все архивные поля: по всем каналам и по всем теплосистемам.

С уважением,
Кривокора Иван