Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
14.12.2018, 10:58:13
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Нормативные теплопотери
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Нормативные теплопотери  (Прочитано 387 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« : 25.10.2018, 18:51:03 »

Добрый день, подскажите как сделать что бы нормативные тепло потери не считались при температуре 16-20 градусов либо при Гкал = 0. На скрине он считает теплопотери на  раб час прибора. И на скрине, я выделил за какой период  мне нужно что бы считались тепло потери подскажите пожалуйста как это все сделать!!!!!!!!!
 


* 123.jpg (493.31 Кб, 1920x1080 - просмотрено 130 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 137


« Ответ #1 : 26.10.2018, 13:51:48 »

Можно используя вычисляемое поле.
В редакторе выражения необходимо использовать логическую функцию Iif(<Условие>, <Выражение, если истина>, <Выражение, если ложь> ).
Код:
Iif(Q > 0 And t1 > 20 And t2 > 20, NormPot * TimeWork, 0)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« Ответ #2 : 28.10.2018, 16:26:03 »

Можно используя вычисляемое поле.
В редакторе выражения необходимо использовать логическую функцию Iif(<Условие>, <Выражение, если истина>, <Выражение, если ложь> ).
Код:
Iif(Q > 0 And t1 > 20 And t2 > 20, NormPot * TimeWork, 0)
что то с этим кодом все равно все потери считает. или я что то не так делаю.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« Ответ #3 : 29.10.2018, 23:50:04 »

не кто не чего не подскажет?Huh??!!!очень нужно. хееелпппп
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« Ответ #4 : 30.10.2018, 11:36:53 »

Можно используя вычисляемое поле.
В редакторе выражения необходимо использовать логическую функцию Iif(<Условие>, <Выражение, если истина>, <Выражение, если ложь> ).
Код:
Iif(Q > 0 And t1 > 20 And t2 > 20, NormPot * TimeWork, 0)
Подскажите пожалуйста по формуле....
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 137


« Ответ #5 : 30.10.2018, 11:47:51 »

Выложите сюда свою отчетную форму.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« Ответ #6 : 30.10.2018, 15:20:00 »

Выложите сюда свою отчетную форму.

* Взлет ТСРВ (034) Энерготрейд плюс (Зима).vspr (192.19 Кб - загружено 42 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 255


« Ответ #7 : 30.10.2018, 16:38:50 »

спасибо тему можно закрыть.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.