« : 22.02.2018, 17:46:36 »

При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 26.02.2018, 08:51:50 »

Здравствуйте!

Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.

Также укажите, какой именно преобразователь USB-COM Вы используете (марка, модель).
Записан
Александр Ш
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 26.02.2018, 11:16:02 »

Замена комплекта кабель+драйвер решила проблему. Пока не разбирался, в чем конкретно причина, но после замены все работает
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 26.02.2018, 19:48:30 »

Скорее всего, дело в кабеле и было.
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 05.03.2018, 10:42:52 »

При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?

Добрый день.
Происходит тоже самое, только замена преобразователей и драйверов не помогает. Даже нашел старый комп с настоящим COM-портом, но при попытке записи параметров вываливается та же ошибка.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 05.03.2018, 10:46:02 »

Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #6 : 05.03.2018, 11:00:03 »

 скрины вложениями


* 1.png (14.5 Кб, 411x134 - просмотрено 2226 раз.)

* 2.png (41.97 Кб, 621x599 - просмотрено 2281 раз.)
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #7 : 05.03.2018, 11:21:38 »

похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 06.03.2018, 09:45:37 »

Мы так же не смогли найти каких-либо проблем в программе настройки адаптеров АССВ-030. Все штатно читается и записывается. Что-то не то именно с тем конкретным адаптером, про который Вы писали:
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.
Записан
Semen84
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #9 : 25.10.2018, 14:12:37 »

Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?


* WhatsApp Image 2018-10-25 at 11.52.42.jpeg (58.46 Кб, 1032x774 - просмотрено 1802 раз.)

* WhatsApp Image 2018-10-18 at 14.52.32.jpeg (51.13 Кб, 1032x581 - просмотрено 1790 раз.)
Записан
yurik
Гость
« Ответ #10 : 25.10.2018, 14:26:59 »

Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?
Что-то в самой системе с правами на доступ. Нужно запустить программу настройки адаптера через опцию "Запустить от имени Администратора"
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #11 : 25.10.2018, 20:11:44 »

Вы вероятно используете USB преобразователь RS232. Он просто не успевает передать все нужные данные программе. Не все такие преобразователи правильно работают.
По второй картинке, вам необходимо обновить программу настройки адаптеров, скачав ее с нашего сайта.


Записан
Semen84
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


« Ответ #12 : 26.10.2018, 09:17:57 »

Хорошо, программу скачаю.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #13 : 31.10.2018, 15:12:31 »

Проблему с медленными USB-RS232 преобразователями вроде бы как исправили.
Разослал всем участникам этой темы в л/с ссылки на исправление для Взлет СП4.
Прошу отписаться о результатах.
Записан
Leviss
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #14 : 26.12.2018, 18:59:23 »

Здравствуйте! пытался настроить адаптер АССВ-030 сегодня, на только что скаченной программе настройки и так же вылетала ошибка 0000006F(hex)