Автор Тема: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)  (Прочитано 1185 раз)
Александр Ш
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« : 22.02.2018, 17:46:36 »

При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 805



« Ответ #1 : 26.02.2018, 08:51:50 »

Здравствуйте!

Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.

Также укажите, какой именно преобразователь USB-COM Вы используете (марка, модель).
Записан
Александр Ш
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 26.02.2018, 11:16:02 »

Замена комплекта кабель+драйвер решила проблему. Пока не разбирался, в чем конкретно причина, но после замены все работает
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 805



« Ответ #3 : 26.02.2018, 19:48:30 »

Скорее всего, дело в кабеле и было.
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 05.03.2018, 10:42:52 »

При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?

Добрый день.
Происходит тоже самое, только замена преобразователей и драйверов не помогает. Даже нашел старый комп с настоящим COM-портом, но при попытке записи параметров вываливается та же ошибка.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 805



« Ответ #5 : 05.03.2018, 10:46:02 »

Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #6 : 05.03.2018, 11:00:03 »

 скрины вложениями


* 1.png (14.5 Кб, 411x134 - просмотрено 336 раз.)

* 2.png (41.97 Кб, 621x599 - просмотрено 333 раз.)
Записан
Игорь26
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #7 : 05.03.2018, 11:21:38 »

похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 805



« Ответ #8 : 06.03.2018, 09:45:37 »

Мы так же не смогли найти каких-либо проблем в программе настройки адаптеров АССВ-030. Все штатно читается и записывается. Что-то не то именно с тем конкретным адаптером, про который Вы писали:
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.