Собственно тоже не понимаю в чем дело снимаю данные через сп-4 данные сниматься когда формируешь даты отчет не выводиться.
На всех ваших скриншотах вы демонстрируете только прочитанные архивные записи. Надо понимать, что при чтении архивов (через Выполнить чтение архивов) полученные данные не сохраняются в базу данных. В свою очередь, вывод отчетов возможен только по архивам из БД. В свою очередь, архивы сохраняются в БД при выполнении сбора с прибора в соответствии с приборными, системными или особыми для конкретного сеанса настройками сбора данных. Сбор данных с прибора выполняется из списка приборов или точек учета.
Также собранные с прибора архивным считывателем АСДВ-020 архивы помещаются в БД.

Пожалуйста, продемонстрируйте на следующем скриншоте собранные архивные данные.
Записан
Виталий Сергеевич
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 22



« Ответ #16 : 10.04.2018, 12:43:29 »

Исправлено в работе АСДВ-020 с тепловычислителем КМ-5:
* сбор часовых архивов на глубину при задании на сбор часовых и суточных.
Проверили  Grin Всё Ок!!!