« : 29.03.2018, 10:15:52 »

День добрый. Проблема следующего характера. При прошивке АСДВ (зашивались драйвера под ВКТ-9 вычислитель) всё нормально. При считывание с ВКТ-9 прибор АСДВ после некоторого времени загорается внимание (красным) , архив не считывается. Работаем в программе СП4 с АСДВ-20. В чём проблема?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 29.03.2018, 14:12:48 »

Здравствуйте.

Во-первых, необходимо отметить, что АСДВ-020 работает только с первым адресом из множества возможных сетевых адресов прибора того или иного типа. Но не всегда первый значит равный единице (1).
Например, для приборов ВКТ-9 таким адресом является 1, для приборов АО Взлет - тоже 1, для приборов ВКТ-4/ВКТ-4М - это 0, для приборов СПТ94х/СПГ74х - это 0. И так далее.
Во-вторых, для обмена с прибором архивный считыватель АСДВ-020 должен знать его скорость обмена. Диапазон скоростей обмена с прибором задаётся при конфигурировании архивного считывателя, и действительная скорость обмена прибора должна входить в этот диапазон.

Судя по вашему описанию:
после некоторого времени загорается внимание (красным)
АСДВ-020 выполняет поиск прибора, посылая ему тестовый запрос, но не получает ответа. Как я указал выше, возможны две причины: либо сетевой адрес прибора (в случае с ВКТ-9) не равен 1, либо при конфигурировании АСДВ-020 неверно указана скорость обмена с прибором.

Скажите, пожалуйста:
1. Какой сетевой адрес задан для того порта (а их у ВКТ-9 два) прибора, к которому вы подключаете архивный считыватель АСДВ-020?
2. Какая скорость обмена задана для того порта прибора, к которому вы подключаете архивный считыватель АСДВ-020?
3. Какой диапазон скоростей задан в конфигурации АСДВ-020 для драйвера ВКТ-9?

В свою очередь я повторно проверил работу АСДВ-020 с ВКТ-9: задание на сбор архивов успешно выполняется.

P.S. Строго говоря, возможен и третий вариант: так как у ВКТ-9 два порта RS232, то может статься, что адаптер сконфигурирован для работы с портом 1, а человек, собирающий архивы с помощью АСДВ-020, подключает его к порту 2 с совершенно другими настройками интерфейса обмена. Ну или наоборот. Надеюсь, что это не ваш случай.
Записан
Алексей1972
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 29.03.2018, 20:24:31 »

Cпасибо за развёрнутый ответ. НО не работает. Вот файл с настройками.


* DSC_0044.JPG (1670.08 Кб, 3104x1746 - просмотрено 2303 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #3 : 30.03.2018, 16:08:32 »

Здравствуйте.

В таком случае ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: к какому из двух портов RS232 вы подключаете архивный считыватель АСДВ-020?

В свою очередь, я поэкспериментировал с имеющимся у меня ВКТ-9.
Так, вне зависимости от выбранного сетевого адреса для порта 2 прибор не отвечает на адресные запросы (т.е. запросы по адресу, указанному в настройках второго порта) по этому интерфейсу. Ответы от прибора по второму порту RS232 мне удалось получить только в случае широковещательных запросов (с адресом 0).
Записан
Алексей1972
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 30.03.2018, 17:23:32 »

Пробовали с 1 и 2 портами. На первом сигнал внимание на АСДВ-20 загорается быстро, на втором приходится подождать некоторое время.С  ВКТ-7 проблем нет.  Сегодня попробовали другим пультом АСДВ с одним драйвером ВКТ-9 и скорость установили 19200, результат тот же.
Записан
Алексей1972
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 02.04.2018, 12:21:55 »

Есть надежда? Smiley
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #6 : 02.04.2018, 12:29:41 »

Здравствуйте.

Необходим доступ к прибору. Есть возможность повесить на ваш ВКТ-9 GSM-модем?
Записан
Алексей1972
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #7 : 02.04.2018, 15:01:31 »

Нет, прибор на строящемся жилом доме, нас наняли для съема показаний на период строительства. Видимо придётся снимать с ноутбуком. 
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #8 : 02.04.2018, 16:47:08 »

Я предполагаю, что попытка сбора архивов с ноутбука может не увенчаться успехом. Но попробовать обязательно стоит.

Прошу вас включить логи на ноутбуке, с которого будет совершаться чтение архивов.
Следующим образом:
1. Открыть приложение Взлет СП. Консоль;
2. Выполнить Файл -> Настройки;
3. В открывшемся окне выбрать Протоколирование;
4. Выбрать следующий уровень протоколирования: "Ошибки, предупреждения, сообщения и отладочная информация";
5. Нажать на Ок.
6. Перезапустить службы Взлет СП
Записан
Алексей1972
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #9 : 03.04.2018, 08:40:26 »

Включили протоколирование, будем пробовать.
Записан