Всем доброго дня.
На объекте вышел из строя вычислитель 026М, для быстрой замены нашелся только ВКТ-7. Подключаю, настраиваю - температуру показывает, а с расходом показывает какую то хрень. Как мне нужно настроить расход, чтобы ВКТ-7 регистрировал адекватные показания расхода?
   
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 19.04.2018, 05:33:39 »

В ЭРСВ Кр измеряется в имп/л. В Теплокоме наоборот - в л/имп. Если, например, Кр расходомера 20 имп/л, в вычислителе надо ставить 1/20= 0,05.
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #2 : 19.04.2018, 08:25:39 »

Ещё если у расходомера активный выход, то у ВКТ нужно снять джамперы у входов
Записан
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #3 : 23.04.2018, 00:06:50 »

Все заработало, всем спасибо.
Записан
ssv
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 91


« Ответ #4 : 30.10.2019, 00:23:43 »

Всех приветствую.
Возникла ситуация в точности наоборот, расходомеры ПРЭМ Ду50 и тепловычислитель Взлет 026М.
Какие могут возникнуть подводные камни при подключении?
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #5 : 31.10.2019, 05:36:41 »

Никаких. Таких узлов у меня несколько. Проблем нет. Если у расходомера 10 л/имп. в вычислителе ставим 0,1 имп/л. И все.