Здравствуйте. Ситуация следующая: На Взлёт СП через канал CSD были сняты показания с объекта с ВКТ-7. БОльшая часть архивных строк имеет завышенную гигакалорию. Причём, расход и температура примерно равны "правильным" строкам. Сначала думали, что там на ВКТ какая то беда с вычислением Qо, но потом я снёс прибор из СП и заново поставил. Скачал заново архив и показания стали нормальными. Данная ситуация очень настораживает, так как неизвестно, правильные ли тогда показания на других объектах. И самое интересное - откуда вообще взялись эти другие цифры?
Два отчёта во вложении
Ещё хотел спросить. Я правильно понимаю, что функция "Удалить приведённые архивные данные" полностью очищает весь архив на данном приборе? Просто я попытался таким образом удалить архив, но ничего не удалялось. Несколько раз. Я всё так же мог посмотреть данные. Поэтому пришлось полностью удалить описание (прибор).

* Школьная 19 , 159363, ВКТ-7, ВКТ-7, ГВС (ТВ2), Суточный архив (24.03.2018 - 23.04.2018).pdf (90.81 Кб - загружено 980 раз.)
* Школьная 19, 00159363, ВКТ-7, ВКТ-7, ГВС (ТВ2), Суточный архив (24.03.2018 - 23.04.2018).pdf (97.4 Кб - загружено 931 раз.)
Записан
Виталий Сергеевич
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21



« Ответ #1 : 26.04.2018, 16:47:10 »

Было когда то такое, или что то похожее!
Суть проблемы крылась в старых проводах + высокая скорость передачи. Решением было снижение скорости (до 9600) и замене проводов (дб-9).
Причем пару раз такая ерунда происходила даже при считывании данных с пульта (НП-4) на комп при скорости выше 9600...  Roll Eyes
Записан
Тепло
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 108


« Ответ #2 : 26.04.2018, 18:48:28 »

дело в том, что это ВКТ и передача по CSD, а там вроде как для нашей связки в принципе выше 9600 не сделать. поэтому и стоит 9600
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #3 : 27.04.2018, 10:48:35 »

Здравствуйте.

Некорректные архивные данные никак не зависят от скоростей, проводов и т.д.
Как раз какая то беда с ВКТ, тк у него на период не корректных данных видимо изменилась настройка "Количество знаков после запятой по Q1", исходя из значения которой мы преобразуем данные в нужный вид. Возможно поменяли в приборе, возможно поменяли в самом Взлет СП. Эту настройку можно увидеть в свойствах прибора (двойной щелчек на приборе) во вкладке "Настройки прибора".


* Безымянный.png (38.02 Кб, 872x641 - просмотрено 1857 раз.)
Записан
Тепло
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 108


« Ответ #4 : 27.04.2018, 11:26:52 »

Так вот оно что. Ну тогда Вы скорее всего правы. Я не придал особого внимания одному моменту и не подумал, что это как то повлияет на расчёт, а именно: на этом объекте обнаружил, что во вкладке "Настройки прибора" было около 10 разных строк (дат). Я сам не понял, как так получилось. После переустановки прибора всё как положено - одна строка.
Интересно, как количество знаков после запятой так повлияло на расчёт Q. Никогда бы не подумал.

Спасибо, теперь я спокоен. Не люблю, когда что то починил, но не понимаешь как и в чём была проблема - это вселяет ненужные сомнения.