« : 23.06.2018, 12:21:55 »

Собственно такой вопрос, на скрине все доходчиво описал что мне нужно, подскажите какую формулу нужно написать, что бы Отчетный период (например 720- время работы прибора 540 = 180ч,это как бы аварийная ситуация, а то когда счетчик выключен нет питания и в отчете прочерк он по моей формуле [ArchivePeriod] - [Tр] не правельно выводит на скрине это видно подскажите что можно сделать ?


* 1234.jpg (381.58 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1473 раз.)

* 4444.jpg (366.64 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1444 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 26.06.2018, 08:55:14 »

Здравствуйте!

Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов!
Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #2 : 01.07.2018, 11:53:16 »

Здравствуйте!

Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов!
Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть.
Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #3 : 01.07.2018, 11:55:14 »

Здравствуйте!

Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов!
Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть.


* Безымянный.jpg (372.88 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1407 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 02.07.2018, 14:17:50 »

Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов?

Нет, ведь прочерки это не нули, это отсутствие данных (Null).
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #5 : 02.07.2018, 20:22:31 »

Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов?

Нет, ведь прочерки это не нули, это отсутствие данных (Null).
Дмитрий, а почему тогда в вкт-7 он нули пишет когда счетчик у нас был в поверке.


* Бе2222222.jpg (525.47 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1327 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #6 : 03.07.2018, 09:56:31 »

Дмитрий, а почему тогда в вкт-7 он нули пишет когда счетчик у нас был в поверке.

В отчете отображаются ровно те данные, которые нам отдает прибор по интерфейсу. А поведение прибора (заполнять архив или нет) на момент поверок, отключений питания и т.п. зависит от производителя и модели.
К примеру, есть приборы, которые отвечают "нет данных" за некий период и Вы ведите прочерки, а бывают такие модели приборов, которые как бы "на лету" формируют отсутствующую архивную запись и отдают ее по интерфейсу, заполняя некоторые поля последними значениями интеграторов и(или) договорными значениями (к примеру некоторые Взлет ТСРВ). Как именно ВКТ-7 ведет себя внутри в таких случаях - сможет ответить только его производитель.
Записан