shurban4ik
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 241
|
|
« Ответ #1 : 07.10.2018, 07:16:40 » |
|
У вас нет расхода вода то есть ВАРИАНТ1 предположу что это показания по отоплению и на объекте еще не запустили отопление, а трубы нагреваются предположительно от рядом расположенного ГВС и видимо обратка ближе. ВАРИАНТ2 отопление запущено питание не подали на расходомеры, отсюда нет расхода но за лето видимо проводились работы на трассе или узле и перепутаны подача с обраткой-это не редкость в нашей стране. ВАРИАНТ3 неисправен преобразователь температуры(или кабель или канал вычислителя) легко проверить обычным термометром или пирометром. Выбирайте вариант наиболее подходящий вашей ситуации.
|