Добрый день.
Подскажите как правильно сконфигурировать во ВЗЛЕТ СП4 связку : СПТ961(RS485) - (485)АПС79(232) - (232) Ethernet-преобразователь (TCP) - (ПК)Взлет СП4. ?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #1 : 15.10.2018, 20:45:57 »

Здравствуйте.

1. Выполнить Добавить прибор;
2. Выбрать тип прибора АПС79;
3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь;
5. Задать параметры подключения;
6. Сохранить прибор;
7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79;
8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним);
9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации;
10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
11. Сохранить прибор.
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #2 : 15.10.2020, 15:48:55 »

Здравствуйте.

1. Выполнить Добавить прибор;
2. Выбрать тип прибора АПС79;
3. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
4. Выбрать тип подключения COM-порт, Подключение через Ethernet-преобразователь;
5. Задать параметры подключения;
6. Сохранить прибор;
7. В дереве выделить созданный на предыдущем шаге АПС79;
8. Выполнить Добавить прибор (он будет ведомым, дочерним);
9. Выбрать СПТ961 соответствующей модификации;
10. Задать ему соответствующий сетевой адрес и заводской номер;
11. Сохранить прибор.

Подключил цепочку по этой инструкции - при подключении к  СПТ961 выдает ошибку 39. Если просто подключиться к апс79 то подключаетсяПодскажите в чем может быть проблема?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #3 : 19.10.2020, 12:31:53 »

Здравствуйте.

Предоставьте, пожалуйста, значения параметра 003 для АПС79 и для СПТ961.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #4 : 22.10.2020, 10:00:10 »

АПС79 - 1040006074
СПТ961 - 1040004074

Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #5 : 22.10.2020, 10:01:13 »

с такими параметрами 003 в родном орс сервере "Логика" все работает.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #6 : 22.10.2020, 13:57:02 »

Здравствуйте.

Принято. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить скриншоты настроек (окно "Оборудование", "Общие параметры") АПС79 и СПТ961 из Взлет СП4?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #7 : 29.10.2020, 16:30:32 »

Настройка АПС79
1.
2.
АПС79 опрашивается

Настройка СПТ961

СПТ961 выдает ошибку
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #8 : 29.10.2020, 21:44:16 »

настройки соответственно :
АПС79 - 1040001074
СПТ961 - 1040002074
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #9 : 09.11.2020, 10:51:50 »

АП
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #10 : 14.11.2020, 17:45:01 »

Здравствуйте.

Прошу прощения за задержку с ответом.

Я пытался заставить работать такую же связку, как и у вас (за исключением ethernet-адаптера), у себя на столе. Но, что бы я ни делал, с СПТ96х, подключенным к АПС79, мне не удавалось связаться ни через Взлет СП4, ни через Пролог. Не представляю, что я делаю не так. Видимо, надо обратиться к технической поддержке Логики.

Может быть кто-то из наших пользователей имеет связку АПС79 + СПТ96х/СПГ76х?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
BorisLGZ
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #11 : 03.12.2020, 11:14:29 »

Ап
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #12 : 07.12.2020, 10:22:00 »

Работает.
у нас связка СПТ96* - АПС79 - преобразователь интерфейсов - СП4.

Одно учтите! скорость АПС для верхнего уровня не больше 9600( или 4800((( по внутренней шине вроде больше. Также учтите, что скокрости на АПС и приборах должна быть одинаковая.
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #13 : 08.12.2020, 07:03:33 »

можно еще попробовать изменить старший магистральный адрес в сети, чтобы убрать пустые адреса. Если используется 2 прибора, нет смысла ставить старший адрес 07, можно выставить 02. У нас на одном объекте помогли такие действия