Добрый день, стали снимать показания на АСДВ-020, все считал тока как то быстро некоторые узлы снимались показания, стали скидывать в программу сп-4 вот и пишет невозможно разобрать прибор.скидываю скрины и фаил с асдв-020.


* 1.jpg (329.89 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1531 раз.)

* 2.jpg (337.14 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1484 раз.)
* Cут на глубину 35 суток.asd (86.04 Кб - загружено 779 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 01.11.2018, 11:01:24 »

Здравствуйте!

В файле есть повреждения времен заданий для ряда приборов, поэтому приборные данные и не разбираются.
Конечно интересно, как это возникло.

Расскажите, пож-та, подробнее:
- чем Вы настраивали АСДВ, программой из СП3 или СП4, какая версия комплекса?
- очищали ли АСДВ перед чтением приборов?
- сколько реально приборов опрашивали?
- не было ли ошибок у самого АСДВ (красная лампа) при чтении одного или нескольких приборов?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #2 : 01.11.2018, 11:25:13 »

Хотя наверное можете не отвечать на вопросы, все стало ясно.

Проблема с приборами, по которым СП4 выдает ошибку, связана с тем, что у приборов слетело время на начало 2000-го года, ВКТ-7 грешит таким поведением при низком разряде батареек. Приборы, считайте, сами снялись с эксплуатации =)

Меняйте батарейки, если они разряжены, устанавливайте корректное время и собирайте данные снова.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #3 : 01.11.2018, 14:41:48 »

Хотя наверное можете не отвечать на вопросы, все стало ясно.

Проблема с приборами, по которым СП4 выдает ошибку, связана с тем, что у приборов слетело время на начало 2000-го года, ВКТ-7 грешит таким поведением при низком разряде батареек. Приборы, считайте, сами снялись с эксплуатации =)

Меняйте батарейки, если они разряжены, устанавливайте корректное время и собирайте данные снова.