Добрый день ситуация такая, Взлет Сп-4 версия 4.0.22.7 запрограммировал все нормально снял показания со многих км-5 все отлично но вот с 2 км вот такой отчет выводит и почему то все засовывает в одну колонку скрин прикрепил как быть Huh?? ТСО такой отчет не принят 100% если можно хотелось бы по оперативнее так как отчетный период уже начался.


* Screenshot_2.jpg (758.45 Кб, 1919x1040 - просмотрено 1475 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 20.12.2018, 13:06:12 »

Здравствуйте.

Как минимум нужно больше информации: какие архивы сохранены в СП по этому пибору?
Пришлите нам , считанный с асдв файл asd.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #2 : 20.12.2018, 13:11:45 »

Здравствуйте.

Как минимум нужно больше информации: какие архивы сохранены в СП по этому пибору?
Пришлите нам , считанный с асдв файл asd.
Как мне выгрузить из АСДВ что то не могу понять очень редко это делаю...
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 20.12.2018, 13:14:11 »

Здравствуйте, Алексей.

Дело не в АСДВ-020. А дело в том, что для вашего прибора в БД нет данных за 22.11.18 (скорее всего, там NULL-ы). Значит, нет и тотальников за эту дату. Невозможно отобразить то, чего нет. Smiley))

А еще, мне кажется, в Вашей отчетной форме ошибка: почему-то время работы 700 с лишним часов. Кажется, в этой колонке вы используете поле данных "Tр_Total".
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #4 : 20.12.2018, 13:25:09 »

Но, тем не менее, интересно взглянуть на .asd-файл. Где его найти?

1. Открыть приложение Client;
2. Выполнить Сервис -> Открыть пользовательский каталог...;
3. Перейти в Asdv\Recent;
4. Найти соответствующий .asd-файл.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #5 : 20.12.2018, 13:36:55 »

Здравствуйте, Алексей.

Дело не в АСДВ-020. А дело в том, что для вашего прибора в БД нет данных за 22.11.18 (скорее всего, там NULL-ы). Значит, нет и тотальников за эту дату. Невозможно отобразить то, чего нет. Smiley))

А еще, мне кажется, в Вашей отчетной форме ошибка: почему-то время работы 700 с лишним часов. Кажется, в этой колонке вы используете поле данных "Tр_Total".
Вот в базовой отчетной форме...


* Screenshot_1.jpg (747.03 Кб, 1919x1079 - просмотрено 1415 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #6 : 20.12.2018, 13:41:42 »

Но, тем не менее, интересно взглянуть на .asd-файл. Где его найти?

1. Открыть приложение Client;
2. Выполнить Сервис -> Открыть пользовательский каталог...;
3. Перейти в Asdv\Recent;
4. Найти соответствующий .asd-файл.

* 2018-12-20-13-39-38+G59+E59+TTEM104+Day+R121.ast (1.96 Кб - загружено 775 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #7 : 20.12.2018, 14:43:43 »

Алексей,

нужен файл с расширением .asd.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #8 : 20.12.2018, 16:34:03 »

Алексей,

нужен файл с расширением .asd.

* 2018-12-20-16-28-15+ASDV+R14.rar (40.74 Кб - загружено 764 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #9 : 27.12.2018, 14:59:14 »

Всем привет.

На данный момент совершенно непонятно, что вызывало проблемы у топикстартера. Более того, в .asd-файле есть ответы прибора, но они не соответствуют заданию.

Я предположил, что приборы КМ-5 могут неадекватно (не по протоколу) отдавать индексы запрашиваемых архивов, если время в запросе не равно 24 часам (24:00 - фирменная дурь КМ-5).

В итоге было сделано:
* суточные архивы всегда запрашиваются с временем 24 часа;
* добавлены переспросы, если прибор был "занят" (код ошибки 241 - Временная занятость запрашиваемых ресурсов);
* добавлено чтение дополнительной единицы измерения (Флаг единиц архивации M/V), которую во Взлет СП4 приходилось задавать руками.

Топикстареру до сих пор не удалось проверить модифицированный драйвер на своих приборах. На нашем приборе проблема не воспроизводилась.

Файл драйвера прикладываю к сообщению. Обновленный драйвер будет в ближайшем обновлении Взлет СП4.

* drv_km5.hex (7.92 Кб - загружено 746 раз.)
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.