Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 18:11:44
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  КМ-5 ошибка за 01.01.2019
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: КМ-5 ошибка за 01.01.2019  (Прочитано 8185 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« : 10.01.2019, 20:03:04 »

Добрый вечер , суть проблемы такая все км-5 за 01.01.2019 почему то полную хрень показывают прикладываю скрин одного Км-5, что это может быть Huh???  P.S Побывал перезапись ранее полученных архивных данных не чего не изменилось.


* Screenshot_6.jpg (882.95 Кб, 1617x1044 - просмотрено 1060 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #1 : 10.01.2019, 20:14:29 »

Здравствуйте, Алексей.

Как известно, приборы КМ-5 ежегодно (с 1 числа каждого года) сбрасывают все интеграторы в 0. Нам об этом известно. Возможно, удастся обойти эту особенность приборов.

Создайте, пожалуйста, период на 01.01.2019 с нулевыми значениями.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #2 : 10.01.2019, 20:23:51 »

Здравствуйте, Алексей.

Как известно, приборы КМ-5 ежегодно (с 1 числа каждого года) сбрасывают все интеграторы в 0. Нам об этом известно. Возможно, удастся обойти эту особенность приборов.

Создайте, пожалуйста, период на 01.01.2019 с нулевыми значениями.
Иван, а как сделать период на 01.01.2019 с нулевыми значениями.Huh??


* Screenshot_7.jpg (173.2 Кб, 1094x783 - просмотрено 1009 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 10.01.2019, 20:31:08 »

Алексей, прошу прощения - я написал полную глупость. Стыдно до жути.

Непонятно, что с этим делать. Теперь все взоры направлены на наших разработчиков. Smiley))
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #4 : 10.01.2019, 20:34:20 »

Алексей, прошу прощения - я написал полную глупость. Стыдно до жути.

Непонятно, что с этим делать. Теперь все взоры направлены на наших разработчиков. Smiley))
Да ладно бывает на электронку могу скинуть кое какую информацию по этому поводу напишите мне madjkee@mail.ru
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 10.01.2019, 22:18:29 »

Здравствуйте!

Экспортируйте архивные данные (меню Сервис, Экспорт) по КМ-5 и вышлите нам на sp@vzljot.ru.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #6 : 11.01.2019, 09:07:55 »

Здравствуйте!

Экспортируйте архивные данные (меню Сервис, Экспорт) по КМ-5 и вышлите нам на sp@vzljot.ru.
Отправил 8 узлов учета.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #7 : 11.01.2019, 15:02:57 »

Мы подправили потребленные значения КМ-5 при переходе через год. Я вышлю Вам ссылку на исправление через личку.

Обратите внимание на:
1. значения будут пересчитаны после обновления, но не сразу, а в течение нескольких минут;
2. внизу отчета, где указываются интеграторы на начало и конец отчетного периода, разница останется прежней, т.е. отрицательной, что честно.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #8 : 11.01.2019, 16:09:51 »

Мы подправили потребленные значения КМ-5 при переходе через год. Я вышлю Вам ссылку на исправление через личку.

Обратите внимание на:
1. значения будут пересчитаны после обновления, но не сразу, а в течение нескольких минут;
2. внизу отчета, где указываются интеграторы на начало и конец отчетного периода, разница останется прежней, т.е. отрицательной, что честно.
Дмитрий мне обновлять в обычном порядке не нужно не каких ярлыков делать и т д.?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #9 : 11.01.2019, 16:13:01 »

Не нужно больше никаких ярлыков. Просто установите обновление запуском Setup.exe.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #10 : 11.01.2019, 16:46:40 »

Не нужно больше никаких ярлыков. Просто установите обновление запуском Setup.exe.
Дмитрий, обновление поставил но пересчета нету, в таблице за 1.01.19. подождал 15мин
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #11 : 11.01.2019, 16:50:29 »

Попробуйте принудительно удалить приведенные архивные данные для приборов/точек учета (меню в подпункте Дополнительно).
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #12 : 11.01.2019, 16:58:19 »

Попробуйте принудительно удалить приведенные архивные данные для приборов/точек учета (меню в подпункте Дополнительно).
Попробовал не чего не изменилось может мне позвонить вам через удаленку посмотрите сами?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #13 : 11.01.2019, 17:02:38 »

Укажите мне Ваш TeamViewer в личке (номер, пароль).
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #14 : 11.01.2019, 17:49:42 »

Укажите мне Ваш TeamViewer в личке (номер, пароль).
Все спасибо большое за решение проблемы.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.