Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
16.04.2024, 16:13:55
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  расход тепла в отчете увеличился после сбоев
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: расход тепла в отчете увеличился после сбоев  (Прочитано 4725 раз)
Ньукулай
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« : 14.01.2019, 11:21:51 »

День добрый! Почему в отчете расход прыгает ? увеличился в два раза после сбоев? скан отчета прилагем


* Показания за декабрь-12.jpg (727.61 Кб, 2339x1656 - просмотрено 1401 раз.)

* Показания за декабрь-08.jpg (675.53 Кб, 2339x1656 - просмотрено 1311 раз.)
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 101


« Ответ #1 : 14.01.2019, 13:00:29 »

Добрый день.

Увеличение расхода (с 07.12.2018), судя по представленным данным,
это реальная ситуация:
это соответствует некоторому увеличению потребления тепла
и уменьшению разности температур.
Оно не связано с возникновением ошибок.
Может быть связано с ручной регулировкой расхода,
с увеличением давления на подаче
(в приборе не заданы измерения давления).

Отдельно нужно обратить внимание на возникновение ошибок:
0: сбой ПР1
1: сбой ПР2
24: сбой ПТ1
25: сбой ПТ2
34: t1<нм
35: t2<нм
51: нет внешнего питания
54: ошибка датчиков по ТС1
58: НС1 (Dtmin) по ТС1.

Сбой ПР, похоже, связан с отсутствием внешнего питания.
Сбой ПТ,  t<нм: наблюдалось разово, может быть нарушение контакта или наводки.
НС1 (t1-t1<tmin) может быть связано с большим расходом.
Записан
Ньукулай
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 14.01.2019, 16:27:20 »

ээ, значит из-за отключения питания могут выскочить события 0 и 1?
а вот насчет пт, сомневаемся что есть нарушения контакта, все проверили, из-за чего еще могут быть эти сбои?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 337


« Ответ #3 : 14.01.2019, 17:16:06 »

ээ, значит из-за отключения питания могут выскочить события 0 и 1?
Если питание отключалось, а расходомеры не с батарейным питанием, то конечно будет сбой ПР.
Записан
Ньукулай
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 14.01.2019, 17:20:56 »

окей, все понял, спасибо ответы