Добрый день, есть несколько вопросов по обновлению

1. Расчет по среднему работает но он тока считает по среднему Гкал, а тонны по среднему он будет считать?
2. Заполнить отчет не достающем записями Подскажите как эта функция работает, я так понял если пол отчета нету данных он сам должен заполнить или как?
3. Хотелось бы что бы добавили договорные нагрузки не тока в Гкал/ч но и в т/ч.


* Безымянный.jpg (764.14 Кб, 1920x1080 - просмотрено 864 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #1 : 20.01.2019, 11:43:03 »

1. Расчет по среднему (при  15 дн. < Tнш <= 30 дн.):
Для отопления рассчитывается Q.
Qso = Qmeasso / timeWorkSO * (tvcontr - tnv) / (tvcontr - tnvForWork) * timeArhivePeriod;
Для ГВС рассчитывается Q, M и V.
Qgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Mgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Vgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Если для отопления нужно расчитывать тонны, то по какой формуле?

2. Если в БД нет каких то записей, то в отчет все равно попадут пустые записи

3. Для ГВС? Помимо м3/час еще и т/час? Или для отопления тоже?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #2 : 20.01.2019, 12:23:47 »

1. Расчет по среднему (при  15 дн. < Tнш <= 30 дн.):
Для отопления рассчитывается Q.
Qso = Qmeasso / timeWorkSO * (tvcontr - tnv) / (tvcontr - tnvForWork) * timeArhivePeriod;
Для ГВС рассчитывается Q, M и V.
Qgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Mgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Vgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeArhivePeriod;
Если для отопления нужно расчитывать тонны, то по какой формуле?

2. Если в БД нет каких то записей, то в отчет все равно попадут пустые записи

3. Для ГВС? Помимо м3/час еще и т/час? Или для отопления тоже?
Если для отопления нужно рассчитывать тонны, то по какой формуле? По такой же как и отопление тока берем не гигакал а тонны.
на скрине посмотрите я выделил так как договорные нагрузки у нас указываться в тоннах и тонны  меня считает по среднему.я их тоже выделил тонны деляться на рабочие часы и потом умножаться на не рабочие часы.


* Screenshot_3.jpg (536.6 Кб, 821x882 - просмотрено 800 раз.)
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #3 : 20.01.2019, 14:29:40 »

Вы привели пример расчета используя корректировку, т.е. расчет за время не работы.
Данный расчет используется при Тнш <= 15 дн.
В этом случае расчет выполняется по следующем формулам:
Qcorts = Qmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO;
Qts = Qmeasts + Qcorts;
Mcorts = Mmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO;
Mts = Mmeasts + Mcorts;
Vcorts = Vmeasts / timeWorkSO * timeIdleSO;
Vts = Vmeasts + Vcorts;

Qcorso = Qmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO;
Qso = Qmeasso + Qcorso;
Mcorso = Mmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO;
Mso = Mmeasso + Mcorso;
Vcorso = Vmeasso / timeWorkSO * timeIdleSO;
Vso = Vmeasso + Vcorso;

Qcorgvs = Qmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS;
Qgvs = Qmeasgvs + Qcorgvs;
Mcorgvs = Mmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS;
Mgvs = Mmeasgvs + Mcorgvs;
Vcorgvs = Vmeasgvs / timeWorkGVS * timeIdleGVS;
Vgvs = Vmeasgvs + Vcorgvs;

Также к результатам вычислений добавляются тепловые потери.
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #4 : 20.01.2019, 14:36:14 »

Все результаты вычислений хранятся в таблице Calc.
Но не все попали в отчетную форму.
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #5 : 20.01.2019, 14:45:48 »

Настройки расчета тепла и горячей воды:
Учитывать тепловые потери - Если заданы тепловые потери, то они будут добавляться к результату
Использовать корректировку при Тнш не более, дн. - Это расчет потребления за время простоя
Рассчитывать по среднему при  Тнш не более, дн. - Это расчет потребления за отчетный период, приведенное к температуре наружного воздуха для отопления.
Рассчитывать по договорным нагрузкам - Это расчет потребления по договорным нагрузкам, приведенное к температуре наружного воздуха для отопления.

Порядок выбора алгоритма расчета - с верху в низ.


* Настроики расчета тепла и горячей воды.png (34.99 Кб, 897x691 - просмотрено 797 раз.)
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.