Добрый день.

На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.

Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.

На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.

Верно ли выбраны настройки?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #1 : 25.03.2019, 19:35:55 »

Добрый день.

На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.

Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.

На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.

Верно ли выбраны настройки? Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #2 : 25.03.2019, 19:36:43 »

Добрый день.

На объекте установлены Взлёт ро-2м, организовываем диспетчеризацию, никак не получается связаться с прибором через RS485 по ModBus RTU.
Подскажите пожалуйста, какие настройки необходимо установить для успешного опроса и управления данными приборами.

Опросить пытаемся по ModBus RTU, скор 19200, 8N1, адрес 11.

На приборе:
Настройки связи - Вычислитель - Адрес 11, скор 19200, задержка 100, пауза 100.

Верно ли выбраны настройки?
Здравствуйте,  Какой Gsm модем вы используете? на стороне прибора ? Как подключили А,В ?
Записан
301
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #3 : 25.03.2019, 19:45:38 »

нашли у себя ошибки - неверно указали адреса регистров.
Отпишусь как исправим.

Используем Овен ПМ210.
Записан
301
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #4 : 26.03.2019, 18:37:43 »

Связаться с прибором не получилось.

подключение прибора с модемом, А-А, В-В.
Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4
Логический адрес - 449315
(из руководства)

мои настройки:
адрес регистра - C0A2
функция чтения - 03
функция записи - 06
формат данных - uint16
ModBus RTU, скор 19200, 8N1

опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210.
Записан
301
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #5 : 26.03.2019, 21:14:34 »

Прошу помочь мне в настройке Взлёт РО-2М на примере параметра описанного в предыдущем сообщении.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #6 : 27.03.2019, 09:03:04 »

Здравствуйте!

Вы пытаетесь сделать все и сразу с первого раза, так не бывает, если у Вас ранее не было удачного опыта.

Рекомендую предварительно цепочку разомкнуть, поделить на области и проверять по отдельности.
Сначала необходимо подключиться к прибору напрямую с компьютера и использовать строго проверенное ПО от производителя - "Универсальный просмотрщик" или "Взлет СП". Это нужно для исключения неправильной работы со стороны модема (контроллера), проверки настроек подключения, проверки кабеля, проверки "полярности" A-B и т.п.

Когда уже получится к прибору подключится, тогда уже переходите к Вашему модему.
Записан
301
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #7 : 27.03.2019, 20:47:23 »

Спасибо за совет.

Правда с ПО Взлёт не работал. Другое оборудование начинало работать сразу после согласования скорости, полярности А-В, адреса и регистров.

Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #8 : 28.03.2019, 12:09:37 »

Интересно, указанное Вами "другое оборудование что начинало работать сразу", также было с ModBus RTU?
Для модбаса очень важны задержки, межбайтовые интервалы, чтобы модем работал в прозрачном режиме и т.п.
К примеру, если модем будет "ковырять в носу" и разбивать запрос во времени, прибор не станет реагировать на такие запросы, это требование стандарта.

Поэтому я Вам и пишу, исключите для начала модем и подключите прибор по "шнурку" к компьютеру, чтобы для начала исключить ошибочные настройки подключения и софт (используйте строго заводское ПО).

Только тогда, когда связь будет - приступайте к модему.

Может все же есть какие нибудь рекомендации по настройки Взлёт ро-2м для работы с сетевым шлюзом Овен ПМ210?
Обычно, подобные инструкции пишут производители модемов. С модемами Овен мы не сталкивались.
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 340


« Ответ #9 : 28.03.2019, 17:05:25 »

Связаться с прибором не получилось.

подключение прибора с модемом, А-А, В-В.
Параметр Температура ГВС в комфортном режиме, \xB4
Логический адрес - 449315
(из руководства)

мои настройки:
адрес регистра - C0A2
функция чтения - 03
функция записи - 06
формат данных - uint16
ModBus RTU, скор 19200, 8N1

опрос веду через сетевой шлюз Овен ПМ210.


Из данного регистра (449315) читается параметр типа FLOAT (32-битное число с плавающей запятой), в описании регистров он находится в разделе "Регистры хранения типа вещественное значение". У вас же объявлена переменная uint16. Кроме того, поскольку параметр 32-разрядный, для его передачи требуется читать и записывать 2 регистра, то есть функция записи 6 здесь не подходит, нужно использовать функцию 16.
А по поводу установления связи поддерживаю Дмитрия, установите для начала связь с прибором с помощью ПО от производителя.