« : 15.02.2019, 12:56:00 »

Прошу помочь советом,
В котельную на городской холодной воде стоит расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/80 потом в котельной холодная вода  становиться ГВС и идет к потребителям проходит через расходомер ВзлетЭР исп.ЭРСВ-470ЛВ/100  даные с обоих расходомеров поступают в тепловычислитель Взлет ТСРВ, исп.ТСРВ-024М
Теперь вопрос в декабре холодной воды вошло в котельную 374 метров в кубе
вышло ГВС 3012 метров в кубе.
в котельную вход холодной воды только один.
Схема подключения ГВС независимия
до декабря было все в порядке.
холодной воды приходило на  30-40 кубометров больше чем уходило ГВС
В заранее благодарю Вас за помошь
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 15.02.2019, 13:17:17 »

А, собственно, в чем вопрос?
Записан
константин1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 15.02.2019, 13:50:27 »

простите но в котельную не может прийти 300 метров кубических холодной воды  а уйти ГВС 3000 метров кубических вход только один
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 16.02.2019, 08:37:41 »

Распечатки бы увидеть. За ноябрь и декабрь.
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #4 : 17.02.2019, 13:53:58 »

вышло ГВС 3012 метров в кубе.

Это расход именно на подпитку ГВС?
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #5 : 17.02.2019, 13:56:10 »

вышло ГВС 3012 метров в кубе.

Это расход именно на подпитку ГВС?

Поясню. Что такое "вышло ГВС"? Если Вашими словами.
Записан
константин1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 18.02.2019, 16:23:53 »

В октябре 2018г в котельную вошло холодной воды 3899,883 метров в кубе
на подпитку ГВС истрачено 3395,65 метров в кубе
раздница истрачена на подпитку отопления и нужды самой котельной
в январе 2019г в котельную вошло холодной воды 347,637 метров в кубе
истрачено на подпитку ГВС 3412,74 метров в кубе( такое ощущение что на колекторе взлет запетая перескочила в лево на один знак
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #7 : 19.02.2019, 15:03:17 »

...запетая перескочила...

Запятые сами "скакать" не умеют. Им обычно кто-то помогает.
Даёшь посуточную распечатку с тёплого вычислителя, иначе можно долго на кофейной гуще гадать.
Записан
константин1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #8 : 20.02.2019, 15:01:57 »

Распечатка по суткам за ноябрь и декабрь 2018г

*  гвс в ноябре и декабре 2018г.xlsx (13.46 Кб - загружено 736 раз.)
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #9 : 20.02.2019, 16:14:02 »

Адаптер USB-ЭР для подключения к расходомеру есть у вас? Хорошо бы подключиться к расходомеру, посмотреть текущий расход, и сравнить с тем что на ТСРВ на частотном входе принимается.
Записан
константин1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #10 : 20.02.2019, 16:21:40 »

Адаптера к сожелению нет
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #11 : 20.02.2019, 16:58:49 »

Нет. ТОЛЬКО распечатки  с тепловычислителя!  И, может, скажите свой город, но ТОЛЬКО в личку. Если близко, помогу.
Записан
MaxxWell
Наш человек
***

Харизма: 13
Офлайн Офлайн

Сообщений: 209



« Ответ #12 : 20.02.2019, 18:01:55 »

Глядя на эти таблички можно предположить, что 26 ноября случилась какая-то неприятность.

1. Приказал долго жить расходомер.
2. Приказал долго жить контакт "заземляющего уса" от расходомера к фланцу. Пластмассовые Лайты страшно не любят, когда этот проводочек в воздухе болтается.
3. Какой-то "умник" открыл байпас. (Был у меня такой случай, слесаря не туда ткнули и пожарную задвижку с электроприводом, открыли на полную, а водичка она не дурная побежала туда где сечение трубы пошире  Grin )
Записан
константин1
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #13 : 21.02.2019, 08:54:21 »

Байпас проверяли закрыт
смотрели расход холодной воды в текущем режиме потом открыли байпас расход в текущем режиме не изменился
у нас в ноябре был ремонт холодной городской воды заменили метров 20 гнилой трубы на новую остальная труба осталась старая и почти гнилая
могли расходомер замусориться грязью после ремонта
фильтра перед расходомером нет
Записан
Mikle
Разбирается
*

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 3


« Ответ #14 : 22.02.2019, 13:08:48 »

Расходомер завышать расход сам не может.
Проверяйте соответствие весов импульсов на расходомере и ТСРВ.
Универсальный выход 1 на расходомере перестраиваемый и может "перескочить" сам на любом действии в режиме "Сервис" при неправильном положении джамперов J1, J2 (расход меняется в 5 раз). См РЭ там все описано.