Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
28.03.2024, 16:20:14
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  КМ-5 и АСЕВ-40
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: КМ-5 и АСЕВ-40  (Прочитано 5207 раз)
AndreiD
Наш человек
***

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 198


« : 21.02.2019, 21:20:51 »

Добрый день!
Не удается дистанционно снять показания с КМ-5 через АСЕВ-40 по RS-485.
Ошибки из АСЕВ во вложение. В чем может быть проблема?

АСДВ+АПИ5(RS232) показания считываются без нареканий.
 

* Errors.txt (2.53 Кб - загружено 461 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
***

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 198


« Ответ #1 : 21.02.2019, 21:23:55 »

Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #2 : 23.02.2019, 16:43:45 »

Здравствуйте!

Ошибка E47 говорит о том, что адаптер не получил ответ на запрос, отправленный прибору.

Во-первых, у адаптера должен быть включен RS485: переключатель П1 из блока SK2 должен быть в положении OFF.
Во-вторых, вероятно, что A и B наших адаптеров не коррелирует с A и B у КМ-5. Поэтому попробуйте поменять проводники местами. Но, разумеется, только на одной, любой из двух, стороне.
В-третьих, Вы ведь в курсе, что у КМ-5 (да и у КМ-9) сетевой адрес = заводскому номеру? Т.е. Вы корректно  описали прибор во Взлет СП4?
В-четвертых, скажите, пожалуйста, сколько приборов КМ-5 в сети RS-485, которую вы подключаете к адаптеру? Если больше одного, то, разумеется, ничего работать не будет, ибо драйверу на начальных этапах приходится использовать широковещательные запросы, чтобы узнать сетевой адрес (заводской номер) прибора. В этом случае необходимо включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов".
Записан
KIA
Global Moderator
*****

Харизма: 10
Офлайн Офлайн

Сообщений: 276


« Ответ #3 : 25.02.2019, 08:51:35 »

Еще возможно нужно убрать галки Настройка адаптера => Дополнение => "Пауза на приеме" и "Синхронизация"
Записан
AndreiD
Наш человек
***

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 198


« Ответ #4 : 25.02.2019, 22:33:23 »

1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #5 : 26.02.2019, 09:37:35 »

1. Так и подключен
2. Сейчас А=А, B=B, попробуем крест накрест
3. Корректно
4. Прибор заведен 1.
5, Галки сняли, эффект тот же.
AndreiD, сделайте скрин вот свойства прибора и выложите сюда, вот пример


* Screenshot_7.jpg (169.4 Кб, 882x646 - просмотрено 889 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
***

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 198


« Ответ #6 : 19.03.2019, 22:35:44 »

Скрин свойства прибора


* Интернет+.JPG (47 Кб, 658x526 - просмотрено 853 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #7 : 20.03.2019, 12:11:52 »

Здравствуйте, Андрей.

Вы попробовали поменять A и B местами?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
AndreiD
Наш человек
***

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 198


« Ответ #8 : 20.03.2019, 21:30:55 »

Да поменяли местами, помогло.
Спасибо.

P.S. Было бы не плохо добавить в руководство данную особенность подключения КМ-5 и АСЕВ/АССВ по 485 интерфейсу, сейчас там вообще ничего не описано про это.
 