Добрый день! Проект узла коммерческого учета тепла основан на тепловычислителе ТСРВ-043 и преобразователях расхода ЭРСВ-440Л. Теплоснабжающая организация отказывает в согласовании данного проекта и ссылается на пункт 123 Правил учёта №1034. А именно что в данном оборудовании отсутствует возможность определения интервала времени действия нештатной ситуации:
отсутствие воды в трубопроводе (п.123в Правил);
время отсутствия электропитания (п.123б, 122д Правил);
реверсный поток поток теплоносителя в обратном трубопроводе (п.122г, 123а Правил).

Подскажите пожалуйста что в данном случае можно пояснить теплоснабжающей организации?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #1 : 24.04.2019, 17:15:45 »

Добрый день! Проект узла коммерческого учета тепла основан на тепловычислителе ТСРВ-043 и преобразователях расхода ЭРСВ-440Л. Теплоснабжающая организация отказывает в согласовании данного проекта и ссылается на пункт 123 Правил учёта №1034. А именно что в данном оборудовании отсутствует возможность определения интервала времени действия нештатной ситуации:
отсутствие воды в трубопроводе (п.123в Правил);
время отсутствия электропитания (п.123б, 122д Правил);
реверсный поток поток теплоносителя в обратном трубопроводе (п.122г, 123а Правил).

Подскажите пожалуйста что в данном случае можно пояснить теплоснабжающей организации?
Что бы они читали инструкцию на ТСРВ-043.
Записан
Ageres73
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #2 : 25.04.2019, 11:08:44 »

Добрый день! Проект узла коммерческого учета тепла основан на тепловычислителе ТСРВ-043 и преобразователях расхода ЭРСВ-440Л. Теплоснабжающая организация отказывает в согласовании данного проекта и ссылается на пункт 123 Правил учёта №1034. А именно что в данном оборудовании отсутствует возможность определения интервала времени действия нештатной ситуации:
отсутствие воды в трубопроводе (п.123в Правил);
время отсутствия электропитания (п.123б, 122д Правил);
реверсный поток поток теплоносителя в обратном трубопроводе (п.122г, 123а Правил).

Подскажите пожалуйста что в данном случае можно пояснить теплоснабжающей организации?
Что бы они читали инструкцию на ТСРВ-043.

Где указано, что ТСРВ-043 фиксирует время действия этих нештатных ситуаций?
Записан
alexs
Пользователь
**

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 41


« Ответ #3 : 25.04.2019, 13:04:38 »

"ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-043. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I
В84.00-00.00 РЭ" стр. 89
6.6.4.4. Длительности штатной работы ТС, зафиксированных в ТС отказов
и нештатных ситуаций (НС1 – НС4) отображаются в меню ИЗМ /
ТС, а также в меню часового, суточного и месячного архивов (например, АРХ / Час / Теплосистемы). Формат отображения численных значений в меню ИЗМ / ТС – «часы»:«минуты». В часовом,
суточном, месячном архивах – «часы»:«минуты» и «целые, сотые
доли часа».
Записан