Здравствуйте! Есть прибор ТСРВ-024М, на первой теплосистеме которого заведены подача и обратка отопления и подача ГВС? Для опроса используем Лэрс учет, при добавлении данного устройства отображается все кроме температуры подачи, думал что то с датчиком, но на самом устройстве оказалось, что датчик температуры ГВС отображает свою информацию на пятом канале. Есть возможность программно в приборе перенастроить датчик температуры на третий канал, или переадресовать с пятого на третий канал? Или только физически переподключать датчик на третий канал придется?
Записан
Leviss
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #1 : 03.05.2019, 09:43:32 »

Тех поддержка в отпуске?)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #2 : 03.05.2019, 16:14:55 »

Здравствуйте!

Почти вся страна отдыхает.

Конечно, в ТСРВ-024М есть возможность привязки (назначения) физических каналов датчиков к архивным каналам ТС.
Но, как Вы понимаете, для этого необходимо переводить прибор в режим настройки (сервиса), т.е. выводить из коммерческого учета и, на сколько могу судить (не большой специалист), заново проходить все процедуры по вводу в эксплуатацию.

А привязан ли кстати говоря датчик к архиву, он в приборе в ТС2?

И, может быть Вам будет проще использовать Взлет СП4, он бесплатный для всех теплосчетчиков Взлет и имеет гибкую настройку привязки параметров непосредственно внутри себя в точке учета (см. рисунок)?


* pic.jpg (223.01 Кб, 1091x790 - просмотрено 1748 раз.)
Записан
Leviss
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #3 : 03.05.2019, 18:42:14 »

Спасибо за помощь, как понимаю через СП4 настраивать тоже нужно в режим сервис переводить?  Хотелось избежать вывода из эксплуатации, но раз это неизбежно, оно в принципе и не затруднительно, а датчик по первой системе только на пятом канале отображается, а в Лэрсе привязка строго по каналам идет, то есть если третий канал, то и расходомер и температура на третьем канале, а у меня сейчас получается на первом втором канале подача обратка на отоплении и на 3 канале ГВС расходомер а темп. датчик на 5 канале, кто то напутал) Ещё раз спасибо за помощь! С Праздниками Вас!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #4 : 03.05.2019, 22:00:46 »

В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.
Записан
Leviss
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #5 : 08.05.2019, 19:13:45 »

А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала? В общем третий канал кажется неисправен, пробовали перекинуть с пятого на третий канал датчик температуры не определяется, хотя на пятом например показывает. И теплосчетчик не видя датчика температуры тепловую энергию считает с минусом, и вот если третий канал в первой теплосистеме неисправен, можно ли настроить, чтобы он брал эту температуру с другого, например, с пятого канала?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 335


« Ответ #6 : 13.05.2019, 14:24:02 »

А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала?

Если конфигурировать тепловычислитель с помощью монитора то на закладке нужной теплосистемы на вкладке "Трубопроводы" для нужного ТР в группе параметров "Датчики ТР" выбираете соответственно "Датчик ПТ" - "ПТ5".
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #7 : 14.05.2019, 06:27:31 »

В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.
А как потом будут сходиться показания в вычислителе и программе?
Записан
Leviss
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 25


« Ответ #8 : 23.05.2019, 10:30:10 »

Спасибо за помощь, все действительно оказалось просто, единственное пришлось инспектора вызвать, вывели из эксплуатации в настройках Теплосистемы для нужного трубопровода выбрал необходимы датчик с рабочего канала, ввели в эксплуатацию, все работает, благодарю!
Записан