Доброе утро, есть вопросы по Вкт-7 и АСДВ-020 взяли на обслуживание 16 приборов, запрограммировал все как положено некоторые узлы все снимается отлично,а некоторые 2-3 секунды и АСДВ-020 пищит мол снято, при выгрузке из АСДВ-020 Смотрите Скрин 1   П.С Мое предположение что ВКТ-7 старенькие при зажатие кнопки меню на ВКТ-7  пишет ВКТ-7-02 ПВ.1.8 АВ.3.1 может это даст какую нибудь информацию для вас.


* Screenshot_11.jpg (47.96 Кб, 683x448 - просмотрено 1069 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #1 : 28.05.2019, 07:43:39 »

Должен быть он asd фаил из АСДВ-020

* 2019-05-28-07-24-29+ASDV+R36.asd (32.61 Кб - загружено 538 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #2 : 28.05.2019, 17:01:21 »

Не кто не чего не ответит?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 28.05.2019, 20:26:49 »

Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #4 : 29.05.2019, 08:29:44 »

Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.
Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01,
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #5 : 29.05.2019, 08:42:43 »

Здравствуйте, Алексей.

У Ваших приборов слетело время. Вот задания для соответствующих приборов .asd-файла:
Код:
00004327
23010A1404130B1A0513AF13
23 01
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00009919
23010A1404130B1A0513AF13
2301
0A 14 04 13
0B 1A 05 13
AF13

00181368
23010B1404130C1A0513B9ED
2301
0B 14 04 13
0C 1A 05 13
B9ED

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004139
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

00004325
23013FEFEF00401FF00032C1
2301
3F EF EF 00
40 1F F0 00
32C1

У приборов 00004327, 00009919, 00181368 - корректные (форматные) даты в заданиях, а у остальных - нет.
Иван, лично снимал показания с датами все отлично, снимал на Оригинальный пульт НП-4 все отлично снимается и выводятся показания и АСДВ-020. П.С заметил что в новых ВКТ-7 сетевой номер 001 в старых 01,
Не много не корректно ответил по поводу АСДВ-020 на него не снимает. 2-секунды и длинный гудок.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #6 : 29.05.2019, 11:03:06 »

У других пультов свой алгоритм считывания данных, нам для работы нужно знать текущее время прибора - прибор его отдает некорректно.
Воспользуйтесь новой функцией СП - "архивный считыватель" и снимите данные с приборов с помощью ноутбука, с установленной на нем СП.
В этом случае, если обмен пройдет неудачно, можно будет хоть логи посмотреть или в ручном режиме считать архивы.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 30


« Ответ #7 : 04.06.2019, 11:03:12 »

ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #8 : 04.06.2019, 12:37:20 »

ВКТ-7 как то можно сделать расшифровку нештаки на печать в таблице граф. HC 20735. 20482. 42. 40.

Поясните что именно вы хотите сделать?
В отчетах есть расшифровка нештатных ситуаций.
Так же при просмотре архива прибора, если навести курсор мыши на столбец с нештатными ситуациями, будет дана расшифровка возникших НС.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 30


« Ответ #9 : 05.06.2019, 13:10:56 »

С  меня Говодоканал требует отдельный лист с расшифровками кодов нештатки, и ли в столбце строки раcшифровки.
Как можно узнать распиновку информации...



* Бланк отчёт.png (235.37 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1050 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #10 : 05.06.2019, 13:17:55 »

В шаблонах отчетов есть поле Events, в них есть полная расшифровка НС по выбранному прибору.


* 1Безымянный.png (133.33 Кб, 1587x740 - просмотрено 1076 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #11 : 19.08.2019, 16:31:29 »

Опять поднимаю тему в связи что данные с АСДВ-020 и Вкт-7 не снимаются показания с теплосчетчиков версия ниже 1.9 когда АСДВ-020 запрограммирован на глубину архива.П.С ещё не проверял если запрограммировать на определенные даты и данные через ноутбук снимаются все отлично.


* Screenshot_18.jpg (49.06 Кб, 665x435 - просмотрено 849 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #12 : 19.08.2019, 21:45:38 »

Здравствуйте, Алексей.

Спасибо за обращение.

Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат.

В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся.

Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон.

Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #13 : 19.08.2019, 23:19:58 »

Здравствуйте, Алексей.

Спасибо за обращение.

Действительно, для приборов ВКТ-7 с версией ПО ниже 1.9 для чтения времени неприменима команда 0x3FFB, использующаяся в драйверах АССВ / АСЕВ и АСДВ. Было принято решение использовать команду 0x3FF6 - чтение интервала дат.

В первую очередь я решил внести правки в драйвер АССВ / АСЕВ, потому что ВКТ-7 с версией ПЛ 1.8 есть в доступе только через АССВ. Время считывается, архивы собираются, но есть нюанс с разбором .asd-файла. Сейчас разбираемся.

Далее, после проверки этого решения то же самое будет сделано и для драйвера ВКТ-7 для АСДВ-020. Будет работать и на глубину, и за диапазон.

Кривокора Иван

Иван, спасибо буду ждать обновления.