Добрый день!
Выявилась проблема следующего характера:
-нашли пропуск в данных часвых за предыдущий день (просто пустая строка).
-как описано в справке можно воспользоваться инструментом "Ручной сбор" и как там написано при считывании данные сохраняются б БД автоматически. Но!!!!!!! Этого не происходит(
-захожу обратно в просмотр данных по узлу, а данных нет(
Это у меня так? или у всех?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 12.02.2020, 08:57:11 »

Здравствуйте!

Вы выставляли опцию "Перезаписать ранее полученные архивные данные" при сборе?

Важно еще понимать что у Вас за тип прибора и работал ли он действительно за потерянный час, возможно у прибора отсутствовало питание?

Попробуйте выполнить чтение часового архива за указанный интервал, меню "Выполнить чтение архивов", вероятно что желаемой записи нет в самом приборе.
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #2 : 12.02.2020, 10:43:41 »

Да( не корректно описал ошибку. Извините.
на самом деле запись в приборе ТСРВ есть. это подтверждается отображением через инструмент "Выполнить чтение архивов"., а в инструменте "просмотр собранных данных" этой строки нет.

так вот ехочу спросить почему при сборе данных через инструмент "Выполнить чтение архивов" данные не записываются в базу?

в справке написано: "Окно «Чтение архивов» предназначено для ручного чтения архивных данных с приборов учета без занесения данных в БД – считывание осуществляется для просмотра и возможного экспорта в другие форматы. После чтения данные могут заноситься в БД, если в настройках прибора включен сбор данных и контроль поступления данных."

В приборе включены эти опции.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 12.02.2020, 12:53:17 »

Значит сбор данных с перезаписью Вы не выполняли.

Для того чтобы пересобрать данные, Вам необходимо в окне Список приборов нажать на кнопку "Настройки" (шестеренка).
В появившемся окне (см. рисунок) выберите "использовать следующие параметры", отметьте часовой архив, укажите тот временной интервал, где у Вас пустая запись в БД. Обязательно установите опцию "Перезаписать ранее полученные архивные данные". Нажмите Ок и выполните сбор данных на том приборе, где пустая запись.

Данные за указанный Вами интервал будет собран заново и при этом данные в БД будут перезаписаны.


* Client_Poll_1.png (16.11 Кб, 547x283 - просмотрено 582 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #4 : 12.02.2020, 12:58:50 »

Здравствуйте.

В справке применена несколько некорректная формулировка. При чтении архивов полученные данные в БД не вносятся. Сбор данных через чтение архивов невозможен. Сбор данных выполняется либо в автоматическом режиме, либо инициируется из списка приборов (или точек учета).

Если вам необходимо пересобрать какие-либо уже собранные архивные записи, то это делается следующим образом:
1. Создать список с прибором;
2. Открыть окно Настройки сбора данных;
3. Выбрать Использовать следующие параметры;
4. Выбрать желаемые типы архивных данных;
5. Задать необходимую глубину или диапазон;
6. Включить чек-бокс Перезаписать ранее полученные архивные данные;
7. Нажать ОК;
8. Выполнить сбор.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #5 : 13.02.2020, 09:03:16 »

Спасибо.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.