Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 00:08:52
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  не заданы единицы измерения
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: не заданы единицы измерения  (Прочитано 7733 раз)
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« : 22.08.2019, 06:47:30 »

На расходомерах УРСВ-510 не производится опрос набором данных "Расход", "Объем" и т.д. -
выходит ошибка 105: Не заданы единицы измерения. Можно как то это исправить или каким образом можно
посмотреть данные параметры в реальном времени?

* не заданы единицы.docx (205.78 Кб - загружено 455 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 22.08.2019, 14:01:12 »

Здравствуйте!

Приложите, пожалуйста, скриншот приборных настроек для Вашего прибора из окна "Прибор", по аналогии с моим скриншотом.


* EquipSettings1.png (24.89 Кб, 858x564 - просмотрено 909 раз.)
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #2 : 22.08.2019, 14:12:10 »

Пожалуйста!

* приборные настройки.docx (285.26 Кб - загружено 447 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #3 : 22.08.2019, 16:10:47 »

Здравствуйте.

Разобрались. Исправим. Спасибо за Ваше обращение.

Не могли бы Вы, пожалуйста, прочитать текущий параметр "Период архивирования" и поделиться скриншотом.
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #4 : 22.08.2019, 17:10:35 »

у нас там 4 прибора, у всех стоит период 360 секунд

* период архивирования.docx (206.47 Кб - загружено 449 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #5 : 23.08.2019, 10:07:27 »

Отправил Вам в личку ссылку на исправление.
Прошу отписаться по результату.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #6 : 23.08.2019, 13:30:45 »

Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, какая версия ПО у приборов? Её лучше прочитать в наборах.
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #7 : 23.08.2019, 13:44:22 »

Подскажите как называется меню набора, т.к. я не нашел в наборах по ПО,
версия прибора 76.02.00.36
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #8 : 23.08.2019, 15:11:10 »

После обновления, по крайней мере, объем и расход отображается.
Большое спасибо!
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #9 : 23.08.2019, 20:26:04 »

Действительно, была проблема с отображением единицы измерения "м3/с".
Отправил Вам в личку ссылку на исправление.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #10 : 26.08.2019, 07:41:46 »

Сегодня обратил внимание, что в столбце "Единицы" набора "Расход" ничего не отображается - это нормально?

* нет единиц расхода.docx (221.08 Кб - загружено 457 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #11 : 26.08.2019, 12:37:17 »

Здравствуйте.

В отправленной вам версии это исправлено. Вы обновились?
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #12 : 26.08.2019, 15:28:16 »

Я думал, что вы с Дмитрием одна "банда". Он мне выслал ссылку на обновление
4.0.29.11 - я её поставил всё нормально читает, кроме отсутствия единиц.
А по вашей ссылке - 4.0.29.12 - сейчас пробовал два раза, она не распаковывается. Смотрите скриншот.

* отказано в доступе.docx (315.6 Кб - загружено 481 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #13 : 26.08.2019, 17:28:33 »

Мы с Дмитрием Александровичем работаем в одном отделе над Взлет СП4. Что у Вас вызвало диссонанс? В 4.0.29.11 была исправлена работа с приборными единицами УРСВ-5хх, в 4.0.29.12 - отображение единицы измерения "м3/с".

Я скачал архив по ссылке и успешно его распаковал. Думаю, что что-то заняло файл "NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe", и поэтому не выполняется его замена при распаковке. Либо распакуйте архив в другую директорию, либо перезагрузитесь. По проблемам работы с файловой системой Вашей машины лучше обращаться к Вашему системному администратору.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Anatol
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 18


« Ответ #14 : 26.08.2019, 18:28:18 »

Слово "банда" применялось в добром понимании, на подобии "команда".
Диссонанс, если так можно назвать, возник, когда разные люди, с небольшим интервалом предлагают
ссылки, без объяснения, а вторая ещё и не устанавливается.
Перезагружать я, конечно,перезагружал. Завтра попробую распаковать в другую директорию.
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.