Добрый день! Прошу помощи по настройке ТСРВ-027
Что имеем : 2 расходомера на подаче и обратке, 2 расходомера на ГВС подаче-обратке, один на подпитке и один на исходной воде. К первым четырем подключены термопреобразователи взлет ТПС, оставшиеся два - на перемычке.
Не соображу как настроить сезон, итоговые данные, теплосистемы - какие формулы использовать? Канал 0 - договорной - что сюда вбивать?
Инструкцию читал-перечитывал
Первый раз с подобным оборудованием работаю
Регион ХМАО
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 101


« Ответ #1 : 09.10.2019, 19:39:08 »

В мониторе ТСРВ-027 (под Универсальный Просмотрщик - см. на сайте):
Каналы:
0: Параметры: Температура договорная: используется для h0
1..6: Параметры: договорные значения: используются в случае ошибок
Конфигурация системы:
для случая нереверсивного датчика расхода 2:
ТС1: W1 = m1*(h1-h0), W2 = m2*(h2-h0), W3 = W1 + W2
ТС2: W1 = m3*(h3-h0), W2 = m4*(h4-h0), W3 = W1 + W2
Конфигурация прибора: Активный уровень реверса: Отключён
Конфигурации точек:
настроить типы датчиков (Pt, ...), подключение.