Добрый день, проблемы с архивом пустые поля на родную программу все нормально снимается, модем есть на объекте но 485 идут тайм ауты на прямую снимаются показания но поля пустые. логи прикреплю.Версия (ТЭМ-104 ТЭСМАРТ) v.3.5


* Screenshot_3.jpg (34.64 Кб, 1409x109 - просмотрено 747 раз.)

* Screenshot_4.jpg (164.09 Кб, 861x823 - просмотрено 753 раз.)
* логи.rar (42.84 Кб - загружено 423 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 06.12.2019, 15:42:47 »

Здравствуйте.

Судя по логу в приборе неверная дата или время.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #2 : 06.12.2019, 19:36:22 »

Здравствуйте, Алексей!

Время у прибора верное.

По какой-то неведомой причине в ответе на запрос 4 байт даты последней закрытой суточной записи прибор возвращает нули:
[DEBUG] 13:21:16.796 Session 4. Посылаем запрос: 5501FE0F030504002A2A80BC
[DEBUG] 13:21:16.825 Session 4. Обработка данных: AA01FE0F03040000000040

Не могли бы вы, пожалуйста, подключить к прибору GSM-модем и передать мне номер телефона. Будем разбираться.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 898


« Ответ #3 : 09.12.2019, 09:19:42 »

Здравствуйте, Алексей!

Время у прибора верное.

По какой-то неведомой причине в ответе на запрос 4 байт даты последней закрытой суточной записи прибор возвращает нули:
[DEBUG] 13:21:16.796 Session 4. Посылаем запрос: 5501FE0F030504002A2A80BC
[DEBUG] 13:21:16.825 Session 4. Обработка данных: AA01FE0F03040000000040

Не могли бы вы, пожалуйста, подключить к прибору GSM-модем и передать мне номер телефона. Будем разбираться.

С уважением,
Кривокора Иван
Иван, как поставлю модем вам сообщу.....
Записан
Drectu
Сервисмен
*

Харизма: 4
Офлайн Офлайн

Сообщений: 76


« Ответ #4 : 13.12.2019, 06:19:32 »

Мне кажется у них протоколы обмена отличаются, потому что старой программой архивы не снимает с новых
http://tem-pribor.com/sitefiles/1/3/tem-104(tesmart)_po.pdf
https://www.tem-prom.ru/images/rukovodstva/tem104-protokol-18-11-2014.pdf
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #5 : 09.01.2020, 13:23:24 »

Здравствуйте.

Да, действительно, дело было в особенностях протокола обмена в части чтения архивов для приборов с последними версиями ПО. Соответствующие доработки сделаны, проверены и переданы пользователям.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.